急需解决供暖不热问题
dongweidon
dongweidon Lv.2
2006年01月13日 08:13:14
来自于采暖供热
只看楼主

我们单位 新建400户供暖用户,但是今年供暖以来,一些老用户室温可以,但是这些400户用户的室温确达不到,测量用户暖气片温度都合格,但是室温却升不上去,查不出什么原因,有哪位高手能够帮忙分析解决,感激不尽!!!1!1!1!求助!求助!

我们单位 新建400户供暖用户,但是今年供暖以来,一些老用户室温可以,但是这些400户用户的室温确达不到,测量用户暖气片温度都合格,但是室温却升不上去,查不出什么原因,有哪位高手能够帮忙分析解决,感激不尽!!!1!1!1!求助!求助!
80教育
2006年01月13日 08:30:37
2楼
测量用户暖气片温度都合格,但是室温却升不上去,查不出什么原因

维护结构保温性不好。
回复
dongweidon
2006年01月13日 09:01:38
3楼
谢谢,请问您指的是房屋结构保温不好?
回复
lwjlwj
2006年01月13日 09:07:11
4楼
还有一种可能就是:新建筑房内潮气较重,维护结构散热量大。
回复
dongweidon
2006年01月13日 09:22:14
5楼
感谢各位大侠的帮助!!@按照大家的看法,那我们怎样确定这个原因,这得用数据说话最好,谢谢各位关心!!!!!
回复
lwjlwj
2006年01月13日 09:39:04
6楼
用数据说话:利用1、围护结构的散热量计算。2、散热器片数计算来相互核对一下。分析原因:通过比较条件是否相符:如围护结构做法、室外温度、供回水温度、散热器型号、数量等,应该会找到答案的。
回复
zlm197905
2006年01月13日 19:58:58
7楼
我觉得可能是围护结构的保温性能差,散热器片数少。
回复
huanglaowei
2006年01月14日 23:03:48
8楼
"测量用户暖气片温度都合格,但是室温却升不上去"这句话就有问题,如果正常供暖情况下,室温升不上去,回水温度一定低,拉动供水温度下降,散热器温度也一定升不上去。

所以,判断出来,散热量超出了设计值。除非您暖气片选少了,或者,暖气的散热能力不够样本上的指标。而不会是水力失调等其它原因。

那么,原因就可以集中在围护结构保温性能了,就是前面朋友说的两个方面,一是保温就是不好,门窗、外墙、屋顶传热太大;二是新楼蓄热负荷太大。
回复
nky6666
2006年01月14日 23:08:56
9楼
散热器若热,室温不够,一般情况时负荷计算有误,偏小了
回复
dongweidon
2006年01月15日 17:13:01
10楼
谢谢各位的热心帮忙,看来具体情况还要具体分析,待我们仔细考查一下再请各位指教!
回复
dongweidon
2006年01月15日 17:14:21
11楼
若如军事长所言,计算负荷较小,那就是用户流量不够了?
回复

相关推荐

APP内打开