急需解决供暖不热问题
dongweidon
dongweidon Lv.2
2006年01月13日 08:13:14
来自于采暖供热
只看楼主

我们单位 新建400户供暖用户,但是今年供暖以来,一些老用户室温可以,但是这些400户用户的室温确达不到,测量用户暖气片温度都合格,但是室温却升不上去,查不出什么原因,有哪位高手能够帮忙分析解决,感激不尽!!!1!1!1!求助!求助!

我们单位 新建400户供暖用户,但是今年供暖以来,一些老用户室温可以,但是这些400户用户的室温确达不到,测量用户暖气片温度都合格,但是室温却升不上去,查不出什么原因,有哪位高手能够帮忙分析解决,感激不尽!!!1!1!1!求助!求助!
免费打赏
wuyinghua.123
2006年01月16日 09:35:37
12楼


严重赞同!
回复
anran781207
2006年01月16日 12:30:07
13楼
应该是设计负荷小于实际负荷,暖气片数不够的原因吧
回复
longlong9917
2006年01月16日 22:54:39
14楼
其实围护结构是不能改变的了。业主在土建设计之初基本确定了结构做法,包括内外墙保温做法,而安装设计在后面,暖气片设计时,按设计手册应该是考虑保温结构的,所以按你说的估计应该是暖气片数量设计少了,或者你在选用暖气片时没有按设计说明中的型号,改了厂家,但是没有换算新厂家的还热量,不同厂家的暖气片的传热系数是不同的。所以这里不能考虑别人土建设计的保温错误原因
回复
dongweidon
2006年01月18日 22:54:44
15楼
谢谢大家,分析的都很透彻,待我再依据大家的判断再实地查证以后再说!谢谢各位,谢谢!!!