断路器的C型脱扣曲线是什么意思阿?
woqk
woqk Lv.2
2006年01月12日 21:27:10
来自于断路器
只看楼主

总看,总听,就是不懂

总看,总听,就是不懂
chenqiyu
2006年01月12日 21:38:44
2楼
C型:保护常规负载和配电线路(如照明回路)瞬时脱扣5~10In
D型:保护启动电流大的冲击性负荷(如电动机、变压器)瞬时脱扣10~14In
这样说懂吗?
回复
guoyong1980
2006年01月12日 21:46:35
3楼
楼上的后面的In是什么意思啊 还有uimp 12Kv是什么意思? Ics100%Icu是什么意思
回复
woqk
2006年01月12日 21:49:06
4楼
thank u
回复
wzfff8@co163
2006年01月12日 21:49:54
5楼
In是用电设备的额定电流,uimp估计是瞬时耐压
回复
woqk
2006年01月12日 22:14:31
6楼
In是断路器的整定电流吧
回复
ccc678
2006年01月13日 12:01:24
7楼
Uimp为额定冲击耐受电压,Icu为额定短路分断能力,In为额定电流,Ics应为瞬时接通能力.以上为鄙人拙见.
回复
zhanghuining
2006年01月13日 13:25:27
8楼
In为额定电流,Ics为额定运行短路电流,Icu为极限短路分断电流
回复
chenqiyu
2006年01月17日 13:14:58
9楼
说C、D呢?咋说In了,哈哈,跑题!!
回复
guoyong1980
2006年01月17日 17:36:56
10楼
C D 都明白了 !
郁闷 7 8 楼到底是谁的对啊!?
回复
haich83
2007年06月26日 20:59:12
11楼
学习了!!!!!!!!!!!!!
回复