10、冲切 700*700柱,C40,h0=140mm 我的计算过程:um=(700+140)*4=3360 n=0.5+40*140/4*3360=0.917Fl≤(0.35ft+0.15σpc,m)ηumh0+0.8fyvAsvu(7.7.3-2) Fl≤0.35x1x1.71x0.917x3360x0.14+0=516 N=258+(0.7+0.14*2)平方*13.5=271.5好象有一个283吧
10、冲切 700*700柱,C40,h0=140mm
我的计算过程:um=(700+140)*4=3360 n=0.5+40*140/4*3360=0.917
Fl≤(0.35ft+0.15σpc,m)ηumh0+0.8fyvAsvu(7.7.3-2)
Fl≤0.35x1x1.71x0.917x3360x0.14+0=516
N=258+(0.7+0.14*2)平方*13.5=271.5好象有一个283吧
2楼
冲切这样理解也是对的
10、冲切 700*700柱,C40,h0=140mm
我的计算过程:um=(700+140)*4=3360 n=0.5+40*140/4*3360=0.917
Fl≤(0.35ft+0.15σpc,m)ηumh0+0.8fyvAsvu(7.7.3-2)
Fl≤0.35x1x1.71x0.917x3360x0.14+0=258
N=258+(0.7+0.14*2)平方*13.5=271.5好象有一个283吧
回复
3楼
我就是这样做的,不知道对不对呢!
回复
4楼
除了这样做没有更合理的解释了
回复
5楼
出题人设计值和承载力值不分?
回复
6楼
注意这个公式使用的前提条件吗?就是Fl要大于不配抗冲切钢筋的公式(0.7的那个)。估计是出题人自己绕晕了。
回复
7楼
每个出题人都是相关规范的专业人事,而我们必须是各所考规范的专业人事,而他们还出这样似懂非懂的题目,杯具呀
回复
8楼
这样做是对的。那些说没有正确答案的人,都没仔细看人家题目,也没仔细看规范。
说了是配置了箍筋或弯筋却不考虑箍筋的情况下,当然按0.35这个公式算。既然是给的条件就有箍筋弯筋,当然按砼规7.7.3而不是7.7.2计算。砼规7.7.2按0.7算那是不配置箍筋或者弯筋的情况。
回复
9楼
原题给了板配置箍筋的条件,只是说不考虑箍筋作用。既然原条件就有箍筋,自然就是不满足0.7那个公式
回复
10楼
看看混规7.7.3的适用条件(冲切不满足要求配钢筋),配冲切钢筋(400多)低于不配钢筋的(500多)你认为可能吗?题目没限定用哪个公式吧?
回复
11楼
混规7.7.3是经验公式,是在混凝土项应力达到0.7~1.05之间适用。此时混凝土已开裂,承载能力打折扣。
回复