希望大家给点建议
wyc_922
wyc_922 Lv.3
2006年01月11日 15:16:40
只看楼主

原来为3层砖混在顶层加盖一层钢结构钢柱砖墙(4层)楼梯间依然用砖混假设顶板用压型钢板,坡度为1/12往北单面排水,南女儿墙,北挑檐该如何设计

原来为3层砖混
在顶层加盖一层钢结构钢柱砖墙(4层)
楼梯间依然用砖混
假设顶板用压型钢板,坡度为1/12
往北单面排水,南女儿墙,北挑檐
该如何设计

1136963782761.jpg

牛逼闪闪放光芒
2006年01月11日 19:02:47
2楼
做单坡门式刚架!应该不是很麻烦的!
回复
zyhjiao
2006年01月12日 09:09:27
3楼
砖混结构和门架的连接不好处理,可以在屋面先现浇一圈圈梁,上做预埋件和门架连接,门架的设计就不用说了,建议最后整体建立模型再演算一下,毕竟门架有水平剪力的作用。
回复
megood55
2006年01月12日 16:22:54
4楼
是啊,楼上说的挺好的,通常都是在原屋面顶加做圈梁,原屋顶圈梁凿毛,还要有植筋进入原圈梁,与新圈梁现浇一起。
回复
assssw
2006年01月12日 17:24:00
5楼
工程实际

欢迎

提顶一段时间,大家讨论!
回复
天涯居士
2006年01月13日 09:08:22
6楼
可以在屋面先现浇一圈圈梁,上做预埋件和门架连接,然后设计单坡门式刚架,我认为:其它也没有什么好的方法了。
回复
5384388
2006年01月13日 13:58:11
7楼
在屋面浇一圈圈梁,上做预埋件和桁架连接,然后用方管或圆管设计桁架.这个方案应该比门式钢架更合理\经济
回复
nanjingmlm
2006年01月13日 14:25:31
8楼
给大家一个网址<a href="http://www.hzjg.net/bbs/adget.php?id=28351"><img src="http://www.hzjg.net/ttpp/logo/logohzjg.gif" border="0"></a>