热镀锌钢管室外埋地消防输水用,需要外防腐吗?防腐层一般怎么做你?
热镀锌钢管室外埋地消防输水用,需要外防腐吗?防腐层一般怎么做你?
12楼
这个肯定要啦 即使规范上没有 也要加沥青漆等。。 现在工程都是要2年的保修期的,这个不能省的,要是整改起来就欲哭无泪了
回复
13楼
室外埋地不建议使用镀锌钢管.优先考虑各种塑料管材或球墨铸铁管。
回复
14楼
还是2楼说的简洁明了 一语中的!
回复
15楼
防腐跟防锈不一样,镀锌管的防腐我认为跟钢管一样
回复
16楼
中等仿佛 3油两布 加强级别为 4油三布
回复
17楼
镀锌钢管的镀锌层是防锈层,不是防腐层,所以必须做防腐,三布四油加强防腐
回复
18楼
热镀锌钢管做防腐采用沥青玛帝脂及玻璃丝布主要是保护镀锌层不受破坏,和增加防腐蚀
回复
19楼
正常情况刷沥青防腐漆两道即可,加强级防腐采用三油四布,最好埋地部分采用塑料管或者塑料复合管材
回复
20楼
1.小管径可以丝接,按焊接管防腐即可。
2.大管径不能焊接(电化学腐蚀),只能法兰或沟槽式。问题是都纯在螺栓直接埋地问题.
螺栓生锈,无法保证承压管压力。除非每个法兰设在阀门井内。
回复
21楼
学习了,非常感谢
回复