苏州和乔丽晶宾馆中央空调设计全套(图纸、计算书)
xuke854
xuke854 Lv.8
2006年01月11日 10:37:37
来自于中央空调
只看楼主

苏州和乔丽晶宾馆中央空调设计全套(图纸、计算书)项目介绍:苏州和乔丽晶宾馆是一座集娱乐和餐饮一体的休闲场所,中央空调采用热泵机。全空气系统与空气-水系统相结合。这是我自己设计的项目,欢迎大家批评指正,多提宝贵意见。

苏州和乔丽晶宾馆中央空调设计全套(图纸、计算书)
项目介绍:苏州和乔丽晶宾馆是一座集娱乐和餐饮一体的休闲场所,中央空调采用热泵机。全空气系统与空气-水系统相结合。这是我自己设计的项目,欢迎大家批评指正,多提宝贵意见。
af0a116736a2217b3e61.rar
1.3 MB
立即下载
免费打赏
zhanghui521010
2006年06月21日 18:25:35
22楼
谢了
回复
kt2003204114
2006年08月31日 17:18:47
23楼
我也很希望看看
回复
zjhgift
2006年09月15日 22:53:04
24楼
k
回复
zjhgift
2006年09月15日 23:00:46
25楼
hyh
回复
dj2003_2000_2000
2006年09月16日 11:13:04
26楼
1.新风管没加静压箱哈
2.管顶设高压静电离子棒是做什么用的阿
3.按规范水泵最好要有一台备用的阿
资料很不错,挺详细的
顶一下
搂住真实细心阿
回复
xfj139
2006年09月25日 15:37:35
27楼
谢谢
回复
chenxinping123
2006年09月25日 18:01:06
28楼
下了  刚看了一下设计说明
我觉得少了一些东西:
1 没有设计概况 一来就是设计依据 要是只拿到图纸的话 都不知道工程在哪 建筑功能是什么 空调 建筑面积多少
2 没有设计范围
3 办公室等没新风
4 试验压力好象低了一点 假设你水泵的扬程为30m 建筑高度为20m  试验压力也要0.75mpa
回复