苏州和乔丽晶宾馆中央空调设计全套(图纸、计算书)项目介绍:苏州和乔丽晶宾馆是一座集娱乐和餐饮一体的休闲场所,中央空调采用热泵机。全空气系统与空气-水系统相结合。这是我自己设计的项目,欢迎大家批评指正,多提宝贵意见。
苏州和乔丽晶宾馆中央空调设计全套(图纸、计算书)
项目介绍:苏州和乔丽晶宾馆是一座集娱乐和餐饮一体的休闲场所,中央空调采用热泵机。全空气系统与空气-水系统相结合。这是我自己设计的项目,欢迎大家批评指正,多提宝贵意见。
12楼
我已经粗略的看了一下,提点意见:
1、必须设新风是强制性的规定,所以没有设新风的房间最好要加上去,不然是验收的时候是通不不过的;
2、《采暖通风与空气调节设计规范》2003的新版早已出台,建议不要用GBJ19-87 2001版的
3、水力计算的时候,各支管的不平衡率最好要算一下,作好水利平衡,要不然实际运行时肯定会出现冷热不均的现象;
4、水系统建议采用同程式。
回复
13楼
我谢谢楼主了,我要是版主也要给你+分。
回复
14楼
ding
回复
15楼
高斑竹也加分了,感谢楼主共享
回复
16楼
谢谢!确实相当不错!专业!而且12楼的老大说的也是挺有道理的!这里专业人士真多呀!
回复
17楼
有用离心机组制冷的设计计算书吗?
回复
18楼
你风机盘管和空调器的施工大样图中的冷冻水进出水管的坡向画反了。一般供水不用,回水从盘管向最高点台起,最高点加自动排气阀