近期工程中遇到问题,大家分析一下
qissni122
qissni122 Lv.7
2010年09月23日 14:55:23
只看楼主

1、大楼地下设置低压配电室,里面放了6台低压开关柜,每台柜单独一回路从室外箱式变配电所引过来,其中AA1柜进线是由两根120平方电缆并列运行的,后来准备送电去箱配处查看,发现把两根120平方电缆分别接在一个断路器上(其中一个是备用)。而AA1柜的电缆是并接在一起,这样送电会有什么后果?2、前天1米长的线型LED地埋灯安装好,调试都会亮,亮的时间长也没事,但昨天晚上下大雨,只能亮半个小时,半个小时一到,断路器就会跳掉,后来把断路器换大为25A还是只有半个小时就跳。线路设计用的是4平方的电缆,10A的断路器。怀疑地埋灯不防水,今天查看的时候灯具里面也有水气,小水滴?

1、大楼地下设置低压配电室,里面放了6台低压开关柜,每台柜单独一回路从室外箱式变配电所引过来,其中AA1柜进线是由两根120平方电缆并列运行的,后来准备送电去箱配处查看,发现把两根120平方电缆分别接在一个断路器上(其中一个是备用)。而AA1柜的电缆是并接在一起,这样送电会有什么后果?
2、前天1米长的线型LED地埋灯安装好,调试都会亮,亮的时间长也没事,但昨天晚上下大雨,只能亮半个小时,半个小时一到,断路器就会跳掉,后来把断路器换大为25A还是只有半个小时就跳。线路设计用的是4平方的电缆,10A的断路器。怀疑地埋灯不防水,今天查看的时候灯具里面也有水气,小水滴?
3、监控室里的设备(硬盘录像机之类)每次停电,用过发电机之后,总有几样坏掉,怀疑是发电机启动时电压波动大烧坏的,大家看下?
免费打赏
hero_2008
2010年09月23日 15:34:56
2楼
1、“两根120平方电缆分别接在一个断路器上”如果从室外箱式变配电所过来也是并接在一起的,那这样是没问题的。否则不行
2、漏电引起的跳闸还是短路引起的跳闸,这个要弄清楚。还有跳完闸后有没有灯具损坏?可以用钳流表实测一下电流值。
3、监控室设备的供电最好由UPS供电,这样就不会有类似问题的出现了。

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-9-23 15:36 编辑 ]
回复
qissni122
2010年09月23日 16:00:58
3楼
1、在箱变处的两根电缆就是分别接在两个断路器上了,知道肯定不行,想知道一下这样接会有一些什么后果?没碰到过,也不敢试
2、灯具没有损坏,应该是发热引起跳闸
3、因为时间紧UPS确实没装,是不是柴油发电机启动时电压波动引起的
想知道一下具体原因,不是很确定?
回复
zfwkkgzjs
2010年09月23日 22:32:42
4楼
1,备用开关不送就没有什么问题,但是用电量你就减少了,也就是说,只用了一根120电缆过电流。若是你准备想也把备用开关同时送上去使用的话,那样的的话等于断路器没有起到保护作用。
2。发热跳闸???不下雨没问题,下雨反而有问题,下雨时温度还低呢。所以说应该是漏电引起,也就是说,进水,
3。发电机是在停电之后启动,也是在启动的时候就把电送出去了吗???意思就是说发电机是在它还在启动的过程中就把电送出去了,还是稳定之后送出去的?
回复
stonehzd
2010年09月24日 22:38:05
5楼
路过,学习一下
回复
冷雪电工
2010年09月25日 09:36:54
6楼
路过,学习一下
回复
qissni122
2010年09月28日 18:42:23
7楼
嗯,第一个问题,只用一根电缆的话电缆截面肯定不行,断路器也起不到保护作用,如果两个断路器都送上去,对断路器,线路有没有什么影响?LED检查发现是灯具不防水,进水后,芯片烧坏或电线接头烧落。
请问发电机启动直接送电和启动稳定后送有哪些方面?可以说明一下吗
回复
njanqun
2010年09月29日 16:52:36
8楼
2个开关并联供电肯定是有问题的.

首先在运行方式上是不符合规范的.
其次2个开关怎么整定?各占50%吗?但是运行起来电流的分配不可能刚好50%的.整定值大了又起不到保护作用.

这只是施工过程中或者运行中的实在没办法的应急措施.因为电源端没有足够容量的开关.
回复
greentree11
2010年09月30日 11:28:23
9楼
看法:
问1:此种接线方式极不合理又危险;
问2:加强埋地灯接线端子处绝缘处理;
问3:加ups;