买了安装好的2匹机用了8和10的铜管,管路20米,怎么办?
y8692605
y8692605 Lv.2
2010年09月23日 13:34:28
只看楼主

买了安装好的2匹机用了8和10的铜管,管路20米,怎么办?

买了安装好的2匹机用了8和10的铜管,管路20米,怎么办?
免费打赏
荣昌制冷
2010年09月24日 07:36:36
2楼
2P机的粗管用10MM管也太小了把?!管路越长,管径越要保证!
管线越长,注意压缩机(外机)不得高于内机!并适当补足制冷剂。
回复
ykmnm
2010年09月25日 09:37:03
3楼
主要就是考虑压降问题。太长就要保证足够大的管径、高度。
回复
lihuisheng111
2010年09月28日 14:15:24
4楼
:victory: :victory: ...
回复
ascjj138222
2010年09月30日 22:17:26
5楼
:victory: :victory: :time: :call: 太长就要保证足够大的管径、高度。
回复
xuezhongsongtan2
2010年10月02日 22:45:40
6楼
管子太细了吧?:handshake
回复
ai666
2010年10月03日 09:39:42
7楼
安装是要注意
回复
tyqkey
2010年10月04日 20:32:10
8楼
2P的管用8和10肯定不行的,那样对压缩机的正常运行不利,而且效果也会很差的,如果管长20米的话建议加大管径,液管用10的,汽管用19的,另再适当补充制冷剂!
回复
gmdq219
2010年10月06日 16:10:26
9楼
楼主是想不换管吧,还是得换才行哦
回复
welcomelg1
2010年10月09日 08:19:44
10楼
学习学习了!:victory:
回复
haeshern
2010年10月16日 11:09:10
11楼
压力损失及回油的问题