求助:电力管沟人孔井的间距
guangshunsong
2010年09月23日 11:24:30
只看楼主

各位高手:请问市政道路下电力管沟人孔井的间距布置有什么要求,其最大间距是多少,是如何来确定的谢谢各位了:handshake

各位高手:请问市政道路下电力管沟人孔井的间距布置有什么要求,其最大间距是多少,是如何来确定的
谢谢各位了
:handshake
guangshunsong
2010年09月23日 11:26:47
2楼
请问各位高手:市政道路下电信管沟人孔井(手孔井)的间距有什么要求,其最大间距是多少,又是如何来确定的
谢谢各位了
回复
xj.7204
2010年09月26日 08:37:50
3楼
位于城郊或空地旷带,沿电缆路径的直线间隔约100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
回复
charming8888
2010年10月20日 09:06:14
4楼
请问各位高手ba
回复
charming8888
2010年10月21日 11:13:43
5楼
please experts give your comments and advice,support
回复
fairyfairyfairy
2011年02月12日 19:29:06
6楼
有经验的同志快来回答一下啊,谢谢
回复
蛋腚
2011年02月13日 17:47:33
7楼
城镇住宅小区里,沿电缆路径的直线间隔约40m
回复
达人赵强
2011年02月14日 11:30:58
8楼
华北标92DQ4-58 第八条 强电 排管 50米。 《GB50054-95》的5.6.47条规定直线段的人孔井距离不宜大于100米。
回复
szh0111
2014年03月25日 09:28:12
9楼
在实践中,也感觉一般在50米左右比较合适。曾设计过一段约80米的排管,现场感觉确实太长了。理论上甚至200米、300米也许可以。但实际上由于沉降、重车碾压、施工质量等原因,若间距过大,容易导致电缆无法拉出。因此,还是适当近一点可行。
回复
大柿子
2014年04月08日 08:47:19
10楼
建议你控制在100m以内,那样方便敷设电缆和后续维修,也方便把电缆接头做在井内
回复
cz026021146
2014年04月08日 09:59:45
11楼
电力管沟的电力井设置:首先转角、接分支、过路时都要设置电力井,一般是每隔50米设计一个电力井
回复

相关推荐

APP内打开