youyongdeyuabcd
2010年09月22日 20:00:13
来自于变压器
只看楼主

厂内变压器,是一台13500KVA的整流变,自然冷却,会不会由于渗油,而进入空气,造成变压器轻瓦斯报警

厂内变压器,是一台13500KVA的整流变,自然冷却,会不会由于渗油,而进入空气,造成变压器轻瓦斯报警
免费打赏
lingxuct
2010年09月23日 16:45:52
2楼
继续观察,是否发生第二次报警。

如果再次报警,就需要检查了。
回复
youyongdeyuabcd
2010年09月23日 19:09:59
3楼
已经报了两次了,但上级领导至今未安排作检查,但将变压器渗油点处理后,就再没有报轻瓦斯
回复
youyongdeyuabcd
2010年09月23日 19:10:30
4楼
大约有12天了
回复
youyongdeyuabcd
2010年09月23日 19:24:55
5楼
第一次报轻瓦斯是12日凌晨3:20左右,当时是进行的放气处理,然后继续投入使用,在17日晚22:00再一次报轻瓦斯,仍旧是进行放气处理,然后停用,18日白天申请做检查,1:油样的色谱分析,2:直流耐压测泄漏,3:测绝缘,4:测直阻,领导查阅相关资料后,说有可能是渗油点进入空气引起的,于是18日对变压器的渗油点进行处理,然后投入使用,第二天检查变压器瓦斯继电器内没有气体,21日再次检查,继电器内还是没有气体,开始重点怀疑是变压器的渗油点进入气体引起轻瓦斯动作,但变压器是自然油冷,没有油泵,对外界应是正压,不应该在渗油点进入气体,至今未作任何检查,感觉有点奇怪,不知道到底是什么原因引起轻瓦斯,以上是报警的全过程,哪位高人指点一下,谢谢诶
回复
shenlan968
2010年09月23日 21:24:13
6楼
我是来学习滴~帮顶!
回复
muhaifeng123a
2010年09月23日 21:26:38
7楼
检查一下轻瓦斯继电器 我们这的有一阵也是总轻瓦斯报警 也放过几回气 还是有 后来查出是轻瓦斯继电器坏了 有接地点 后来找厂家给换了
回复
jhepzxd
2010年09月24日 07:40:33
8楼
还是有这种可能的,关注一下。
回复
hsa8
2010年09月24日 08:29:52
9楼
看看呼吸器油杯里的油面线是否在规定范围,有待继续观察。
回复
lingxuct
2010年09月24日 11:24:21
10楼
“变压器是自然油冷,没有油泵,对外界应是正压,不应该在渗油点进入气体,至今未作任何检查,感觉有点奇怪,不知道到底是什么原因引起轻瓦斯,”

变压器的油路是:油枕----连接管(瓦斯继电器)----变压器油室(绕组铁芯)

而在变压器油室内自冷式油的循环路径:油受绕组和铁芯温度影响,温度高的油往上流,冷却片上部(大型变压器装有蝶阀)管进入,热量在冷却片上散去大部分,温度变低,在冷却片中往下流到变压器的下部。

变压器油系统是个密封的系统,唯一与外界相通的有个呼吸口(硅胶)防潮装置在油枕下,变压器漏油时,会在这个呼吸口时空气,油枕里可能会有气泡吸入变压器油室内(吸入时因流向反,瓦斯继电器不会动作),在油在器室内循环,气泡因质量小而上浮到油枕去,使瓦斯继电器动作。
回复
youyongdeyuabcd
2010年09月24日 22:00:35
11楼
受教了各位,谢谢,我在检查一下,在进行相应的处理,再看看