转来的帖 ————2010年案例基本已完整,请大家继续补充
8lwhb
8lwhb Lv.4
2010年09月22日 18:21:17
只看楼主

1.严寒A区,南北向10层建筑57.6X14.4m,南向窗680㎡(约),求南向窗、墙的K值;体型系数:[(57.6+14.4)×2×31+57.6×14.4]÷57.6×14.4×31=0.206;窗墙比:680÷(57.6×31)=0.38;选C2.溴化锂循环倍数:f=0.57÷(0.57-0.53)=14.25;3.室外风速4.5m/s,问洁净室正压值;Pf=0.9×4.52×1.2/2=11Pa;P>Pf;取P=15Pa

1.严寒A区,南北向10层建筑57.6X14.4m,南向窗680㎡(约),求南向窗、墙的K值;
体型系数:[(57.6+14.4)×2×31+57.6×14.4]÷57.6×14.4×31=0.206;
窗墙比:680÷(57.6×31)=0.38;选C
2.溴化锂循环倍数:f=0.57÷(0.57-0.53)=14.25;
3.室外风速4.5m/s,问洁净室正压值;
Pf=0.9×4.52×1.2/2=11Pa;P>Pf;取P=15Pa
按《洁净厂房设计规范》6.2.3的条文解释,10Pa 的压差已经包含了对风速大于3m/s的风力影响,因此,本次考试中的风速比3m/s大,没理由还要在10Pa的基础上再加上风压值,应只是调正正压。加到15Pa应是合理的。
4.室内余热10kW,温度28℃,通风机单位风量功率1.5kW,空调机COP=4-0.05(tw—35);问通风与空调的转换温度
1.5×10/[1.01(28-tw)/1.2]=10/[4-0.05(tw—35)];tw=19.5℃
5.风机盘管冷量Q的计算公式;实际进风状态符合试验工况,供水12℃,求实际冷量与名义冷量的比值;公式没记住,好像结果是0.685
6.空调房间设计温度20℃,60%;无余湿,节能改造后负荷降低了30%,问在送风量和送风参数不变的情况下,房间可达到的温度;机器露点取90%
先查出送风温度13.7℃;Q/1.01×(20-13.7)=0.7 Q/1.01×(tn-13.7);tn=18.1℃
7.已知表冷器进出风的焓和温度,求析湿系数;【忘了过程,应不会错】
8.已知终态的d值,室外状态,一级冷却到某点,再用转轮,然后再冷却,问除湿器的出风温度。
数字记不住了,该点为转轮等焓线与终态的d值的交点,选了36℃
9.冬季先预热,再用干蒸汽加湿,求加热量。
不太明白题意,因干蒸汽是外界供给,我没算干蒸汽的热量,只当是等温加湿,只算了预热量。不知对不对。
10.除尘器的二级效率是多少縋=0.03/15;η2=0.987
11.求总S:190×1000÷1902=5.263
12.用户2关闭后用户4的流量;没算
13.求风管不结露保温厚度,【不知湿度,不会用Ⅰ类地区,放弃】
14.热液除霜;【时间不够,没算】
15.燃具压力【2400多Pa,不符合规范】
16.室温25±0.5℃、55%,余热21000W;余湿3g/s,求最低机器露点(90%);
送风温差6℃,结果忘了
17.室内温度15℃,采暖室外温度—5℃,送风8㎏/s;机械排风8㎏/s;围护结构散热量242kW,求送风温度:47.5℃
18.排气筒20m;石英粉2h收集量643㎏(记不准)求排放量:
32,不符合标准。查新污染源标准
19.溴化锂冷却水量:冷量忘了
20、21节能器计算
22.看图求水泵扬程、流量:2台泵运行时先求出主管的S,中间忘了,我好像算出是320t,查图310kPa【没时间细想】
23.房间温度18℃(不大于21℃),原负荷4500W,改造后3100W,原水温80/60℃,
K=A×Δt0.312,不考虑修正,求供回水温度。
计算出温差为57.2℃,略取大,60℃,供回水温度为70/50℃。
24.锅炉供热量140MW,供热面积200万㎡,改造后48W/㎡管网损失0.1,求可增加的供热面积。【忘了计算过程】
25.太阳能辅助加热由电加热改热泵的节电量【忘了计算过程】
26.容积式热水器一次水110/70℃,二次水60/50℃,K=300,求换热器面积
我按逆流式计算。换热量忘了,好像结果是14点几
27.寒冷地区,机械排风系统,求风管长度
注意:传动效率、排风没有回风管了,别除以2;
28.求水泵轴功率;11点几吧,忘了
29.五星级宾馆新风那道题选3000M3/H;按100人算;且大于排风和正压风量之和(2500)
30.求中和面高度:进排风窗面积:36、30㎡;高度:12.2m
31.静电除尘器阻力20Pa,耗电20W;袋式除尘器阻力120Pa,风量3000,运行180d,每天10h,求节电量。【还给了风机效率】
32.室内人数105人,每人CO2呼出量22.6L/h,室外空气CO2浓度400ppm,CO2标准0.1%,求通风量。
33.库温-15℃,走廊温度16℃,围护结构K,还有湿度、外表面热阻,求围护结构走廊侧温度,是否结露;(14.5℃,不结露)
34.求吸附有效时间:与教材极像。283h
35.PPR管计算:按流速≥0.25算,内径≈16㎜;壁厚按2009《技术措施》公式计算,为1㎜,查规程取2㎜,de20符合要求。
36.通风柜计算:套公式;
37.接受罩:1.5Ap0.5,0.86,所以是高悬罩,结果是1.18米
38.减振器频率:f/f0=4--5,f=2900/60=48.3;f0=48.3/(4--5)=12--9.7
39、40 上午的两道消防题(消火栓充实水柱长度、消防车吸水高度?):没时间做。
41.风机盘管+新风系统,室内显热8kW,新风比0.2,送风温差6℃,求总冷量
算出新风负荷,加8
42.求风口送风轴心温度
43.求冷库冻鱼的加工能力
44.上午一道题,给出a.b两个冷负荷分布图形,比较总冷量及设计负荷

[ 本帖最后由 8lwhb 于 2010-9-23 10:21 编辑 ]
免费打赏
lybisok
2010年09月22日 23:34:03
2楼
总体感觉今年的题比去年的题要难一些,不知道大家是怎么看待的??
回复
ylttzkx
2010年09月23日 00:21:00
3楼
风口送风轴心温度,这题没什么陷阱吧,直接套公式算出ΔT;室温减去ΔT,就是结果。
42.求析湿系数:前面第7题,重复了
回复
hitdai
2010年09月24日 15:45:49
4楼
没时间做,还能记住这么多。。。
回复
fangkong
2010年09月25日 11:08:58
5楼
楼主高人。。。。。。。。。。
回复
kevinhong
2010年09月25日 11:57:46
6楼
26题 我仔细看过了是容积式换热器,采用平均温差计算
回复
zhangqinzq1088
2010年09月26日 09:10:51
7楼
感谢楼主,总结的很详细。
回复
dszhangcn
2010年09月26日 13:02:17
8楼
好东东,收藏之,备用,谢谢啦!
回复
rainbowyoung
2010年09月27日 10:40:17
9楼
明年向你请教吧!谢了!:call: :call: :call:
回复
xuying1019
2010年09月28日 17:37:20
10楼
好难啊,明年继续把
回复
yucr_2000
2010年09月28日 19:17:49
11楼
好难啊,明年继续把
回复

相关推荐

APP内打开