上午第19题排水设计流量应该怎么计算?
ch_y_shi
ch_y_shi Lv.3
2010年09月22日 11:55:07
只看楼主

上午第19题排水设计流量应该怎么计算?选用建规4.4.5还是4.4.6,感觉都有点不搭边?如果按照4.4.5计算选择A,而按照4.4.6计算选择B。都有答案,出题人真厉害![ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2010-9-22 12:07 编辑 ]

上午第19题排水设计流量应该怎么计算?选用建规4.4.5还是4.4.6,感觉都有点不搭边?
如果按照4.4.5计算选择A,而按照4.4.6计算选择B。都有答案,出题人真厉害!

[ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2010-9-22 12:07 编辑 ]

19.JPG

免费打赏
ch_y_shi
2010年09月30日 15:30:17
62楼
56楼上校核方法是乱七八糟,一塌糊涂!(引用cctv0606)
每小时启动6次,调节容积为:(按照教材计算公式)
V=aQ/4n=1.0x1.5*3.6/(4x6)=0.225m3
所以最后答案选择B
回复
不下就上
2010年09月30日 15:46:43
63楼

你把水箱调节容积的公式、气压给水调节容积公式用在这里,完全是瞎掰,胡扯!
回复
ch_y_shi
2010年09月30日 18:30:30
64楼
楼上的可以说说你所用计算方法出处?
回复
不下就上
2010年09月30日 19:51:13
65楼

根据规范4.7.8
回复
ch_y_shi
2010年09月30日 20:05:09
66楼
老大,水泵启动6次谁不知道?
我是问你计算集水池调节容积的方法(5.4/6=0.9)源于何处?
回复
不下就上
2010年09月30日 21:18:55
67楼

自古英雄不问出处,还用问这个?
回复
xufeng504
2010年09月30日 22:14:50
68楼
这题应该按4.4.6来做,以前做酒店的地下室员工浴室的集水坑,院里面的老工程师就是这样要我算的。

可惜,考试的时候忘了,还是按4.4.5来算了,悔啊
回复
ch_y_shi
2010年10月01日 09:29:46
69楼


只能说明你的计算方法有错了,至少没有依据!
回复
不下就上
2010年10月01日 09:38:38
70楼


你水平到底怎么样?我看你做设计做迂腐了,难道自己就没有创造吗?

[ 本帖最后由 freeyu 于 2010-10-1 09:43 编辑 ]
回复
ch_y_shi
2010年10月01日 10:16:00
71楼
设计还敢创造,还创造计算公式?胆子大!
回复

相关推荐