上午第19题排水设计流量应该怎么计算?选用建规4.4.5还是4.4.6,感觉都有点不搭边?如果按照4.4.5计算选择A,而按照4.4.6计算选择B。都有答案,出题人真厉害![ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2010-9-22 12:07 编辑 ]
上午第19题排水设计流量应该怎么计算?选用建规4.4.5还是4.4.6,感觉都有点不搭边?
如果按照4.4.5计算选择A,而按照4.4.6计算选择B。都有答案,出题人真厉害!
[
本帖最后由 ch_y_shi 于 2010-9-22 12:07 编辑 ]
52楼
CCTV0606,你敢否认ZL的答案,胆子也太大了!
不过根据题中的“有间隔淋浴器”,我觉得应该选B.
回复
53楼
拉倒吧 别讨论了 越来越无聊 鬼知道是哪个答案
回复
54楼
cctv0606我来帮你按4.4.6条给你算:
[
本帖最后由 freeyu 于 2010-9-30 12:39 编辑 ]
回复
55楼
每小时的出水量不能按设计秒流量算吧
回复
56楼
按什么算?:Q
回复
57楼
秒流量与小时流量又有多大区别。本来就是一个。
56#严重支持你!!
回复
58楼
1.给排水专业不是高精尖。
2.但要真正掌握其精髓不易。
3.职工浴室:不是上班时间随时可以洗的。(不是随机事件),每天交接班完就可以洗,大家想法一样,结果就是很集中。客房房是绝对不允许服务人员随便用的。除非不是正规企业。
回复
59楼
仔细理解了下,56楼的答案应该是对的。
对于自动控制起停的潜水泵,集水坑的容积应满足起停次数不超过6次的要求。
按计算泵的流量为设计秒流量1.5l/s,一小时可排水5.4立方,所需集水坑容积为5.4/6=0.9立方。
排水秒流量按公式4.4.6计算,这个已经确定了,新的第二版的建筑给排水设计手册排水泵选型设计这节有一样的题目,也是宾馆地下室职工淋浴,是按4.4.6的公式算的,大家可以看下
回复
60楼
不过如果集水坑的泵一用一备,交互运行的话,集水坑的容积是不是0.9立方的一半,即0.45立方,因为设计手册上的那题没有校核6次的起停要求,按5min钟水泵流量取集水坑容积的
回复
61楼
不过,0.45立方的集水坑放双泵是否偏小