个人关于今年上午案例题污水埋深问题的解答
weishufen
weishufen Lv.3
2010年09月21日 21:06:33
只看楼主

1~2~3污水管,1点地面标高81.50米,2点地面标高81.00米,3点地面标高78.50米,1~2管段管径400mm,h/D=0.51,i=0.005,L=100m;2~3管段管径300mm,h/D=0.50,i=0.025,L=100m,1点埋深2.5米,求3点埋深为多少米?

1~2~3污水管,1点地面标高81.50米,2点地面标高81.00米,3点地面标高78.50米,1~2管段管径400mm,h/D=0.51,i=0.005,L=100m;2~3管段管径300mm,h/D=0.50,i=0.025,L=100m,1点埋深2.5米,求3点埋深为多少米?
免费打赏
weishufen
2010年09月21日 21:20:06
2楼
我个人的做法是1点管内底标高为81.50-2.50=79.00米,则1~2管段2点管内底标高为79.50-0.005*100=78.50米,1~2管段2点水面标高为78.50+0.51*0.4=78.704米,2点管顶标高为78.50+0.4=78.90米。若采用管顶平接,则2~3管段2点管内底标高为78.60米,2~3管段2点水面标高为78.60+0.5*0.3=78.75米,大家看一下,下游水面标高比上有高了,据此可以确定这两段管道不是管顶平接,应采用的是水面平接连接方式,很容易能得出2~3管段2点管内底标高为78.704-0.3*0.5=78.554米,则3点管内底标高为78.554-0.025*100=76.054米,相应的3点埋深为78.50-76.054=2.45米。
回复
weishufen
2010年09月21日 21:20:34
3楼
以上仅供参考,欢迎指正。
回复
weishufen
2010年09月21日 21:25:00
4楼
我个人认为,秘书处和教材上仅注明了这两种连接方式,这道题的考点想必也是这个水面是否壅水的问题,故此作答。有人说到管底平接连接,工程上也许会有这样的情况,但我们面对的是应试。
回复
cillayfd
2010年09月22日 09:07:13
5楼
好好看看书吧,有些东西你可能没看到

正确答案2.5
回复
liyubin77
2010年12月06日 15:07:05
6楼
同意楼上的看法
回复
wyslong
2010年12月30日 17:16:52
7楼
急用土木币,借楼主宝地赚点
回复