母排单相接地接地的原因
chfzj03
Lv.3
2010年09月21日 20:56:08
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
母排下方断路器已经断开,摇母排对地绝缘时,发现A相接地 找不出原因请大家给帮忙分析分析
母排下方断路器已经断开,摇母排对地绝缘时,发现A相接地 找不出原因
请大家给帮忙分析分析
免费打赏
dianqipanli
2010年09月22日 04:51:13
2楼
检查开关、A排绝缘瓷瓶、进线电缆;母排前面是否还接有其它柜子或其它设备?
回复
lingxuct
2010年09月22日 09:54:57
3楼
找二次回路,电压表、电度表等回路。
回复
天边一只雁
2010年09月22日 10:07:39
4楼
请拆除与母排有连拉的二次线。
回复
liqing126
2010年09月22日 11:29:45
5楼
把和母排连接的二次线全部打开
回复
luoqing
2010年09月24日 13:21:49
6楼
有電壓表,拆開搞定.:lol