90kW变频器为什么不能起动75kW机泵
jklch
jklch Lv.2
2010年09月21日 16:49:26
来自于继电保护
只看楼主

遇到一个问题,请大家帮忙给分析一下,先谢了!高速泵(重载起动)75kW 380V,我给它加了一个90kW的变频器,但是起不来,后来改用110kW变频器,能够起动,请帮忙分析一下90kW变频器为什么不行??

遇到一个问题,请大家帮忙给分析一下,先谢了!
高速泵(重载起动)75kW 380V,我给它加了一个90kW的变频器,但是起不来,后来改用110kW变频器,能够起动,请帮忙分析一下90kW变频器为什么不行??
免费打赏
lingxuct
2010年09月21日 17:55:48
2楼
变频器设置是不是不太合理,起动梯度不够?

一般大一档肯定能起来。

楼主重复发帖了。
回复
hsa8
2010年09月21日 18:15:21
3楼
具体是那一款变频器,试运转变频器相关的各项参数都没有,怎么分析呀,不同品牌设置有区别的。有些变频器就有重载启动和通用变频器之分,数据不全面,难以判断。
回复
jzy7512
2010年09月29日 11:34:43
4楼
1)查看变频器的说明书,在重载运行时的选型要求;
2)变频器有时候给出的为容量,不是功率,选择是需要注意。
回复
qq380722538
2010年10月16日 11:22:12
5楼
我想一定是选型错了吧,变频器的选型一定要分轻载和重载启动的,不然90KW标准变频器是带不动75KW重载电机的。
回复
smj888
2010年10月16日 12:02:30
6楼
我想一定是选型错了吧,变频器的选型一定要分轻载和重载启动的,不然90KW标准变频器是带不动75KW重载电机的。
回复
zyz8438
2010年10月16日 16:47:51
7楼
首先,选用变频器是按电流大小来选择的,而不是功率。
90kW变频器已经比电动机的额定功率都大一档了,其电流应该完全能够满足要求,无论其是否是重载启动还是轻载启动。
区管说的有道理,还是把变频器的参数设置好好研究一下,肯定有不合理的地方。
回复
y502x
2010年10月17日 11:05:58
8楼
支持按电流大小来选择的,而不是功率。
回复
sym1172
2010年10月28日 12:53:06
9楼
参数设置了吗?需要重新设置啊。
回复
zouhuijie
2010年10月28日 19:33:03
10楼
请采用矢量变频器,启动力矩300%,起重用都可以。推荐ABB ACS800
回复
shijian1981
2010年10月30日 20:25:06
11楼
看你用谁的变频器了,有些厂家确实喜欢标容量什么的,而且如果是传统的风机水泵型变频器其实就是降额型的,比如标称是90KW的变频器,其实只能带80甚至70KW的负载,再加上重载,就起不来了。
回复

相关推荐

APP内打开