10kV高压电机(1600kw)软起动
sjsj3645232
2010年09月21日 14:52:47
只看楼主

线路长度为12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高压电机,厂区还有1200kw的其它负荷,这条线路上还有1400kw的负荷,这样计算下来末端的电压降有16%左右,不能满足电机的运行要求,现在在线路的后段加一台升压变压器,问这台变压器的参数需要注意什么,加了这台变压器后电机能否正常运行,

线路长度为12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高压电机,厂区还有1200kw的其它负荷,这条线路上还有1400kw的负荷,这样计算下来末端的电压降有16%左右,不能满足电机的运行要求,现在在线路的后段加一台升压变压器,问这台变压器的参数需要注意什么,加了这台变压器后电机能否正常运行,
hsa8
2010年09月21日 16:12:31
2楼
这还是第一次见到,还没弄明白究竟是怎么回事?加大铝芯钢绞线的截面不行吗?情况不明不好判断。
回复
lingxuct
2010年09月21日 17:25:42
3楼
1600+1400+1200=4200KW,cosφ=0.85,ρ=0.90,S=5490KVA,10KV供电距离12km,不合理,应该35KV及以上电压供电,到用电负荷侧装6300KVA的变压器!
回复
ccccyq
2010年09月21日 18:18:27
4楼
这么庞大的家伙,没见过,学习一下
回复
ilfang
2010年09月22日 07:59:27
5楼
这么长的线路,加了升压变估计也没什么用,还是120的钢绞线,240的恐怕也不行。
回复
mr_yon
2010年09月22日 09:42:11
6楼
12公里前端如果是35KV线路,建议采用35KV供电,如前端仍是10KV,还应考虑前端线路的承载能力.
回复
sjsj3645232
2010年09月22日 23:35:35
7楼
35kv供电现在不成立,现在只能是10kv供电,又是政府工程,又要这样做,还要做设计,我也头昏,想请教一下各位
回复
lingxuct
2010年09月23日 10:29:29
8楼
计算一下线路损耗,在负荷端装一台有载调压10/10KV变压器,容量也需要6300KVA以上!
回复

相关推荐

APP内打开