2006年01月10日 15:57:20
来自于电站工程
只看楼主

请大家判断对错:1.接地故障一定有零序分量.不接地故障却不一定没有零序分量?( ) 2.发生断线或非全相时有负序及零序分量?( ) 3.发电机出口开关出现非全相运行时,主变零序二段动作?( )

请大家判断对错:1.接地故障一定有零序分量.不接地故障却不一定没有零序分量?( )

2.发生断线或非全相时有负序及零序分量?( )

3.发电机出口开关出现非全相运行时,主变零序二段动作?( )


免费打赏
tcchezhong
2006年01月10日 16:05:15
2楼
1.接地故障一定有零序分量.不接地故障却不一定没有零序分量?(+ )

2.发生断线或非全相时有负序及零序分量?(+ )

3.发电机出口开关出现非全相运行时,主变零序二段动作?( -) 我认为是发电机零序动作。

回复
gyw2006
2006年01月12日 10:53:58
3楼


1.接地故障一定有零序分量.不接地故障却不一定没有零序分量?(√)

2.发生断线或非全相时有负序及零序分量?(√)

3.发电机出口开关出现非全相运行时,主变零序二段动作?(╳) 应该是由灵敏的负序电流元件或零序电流元件和非全相判别回路组成的非全相运行保护动作.
回复
dearbjl
2006年09月02日 20:04:41
4楼
两相接地就没有零序
回复
tian.heng
2006年09月03日 02:52:17
5楼
要是我这台发电机保护零序就动了.三楼是两相正弦交流电系统吧:),怎么会没零序
回复
xwviln
2006年09月10日 18:41:25
6楼
1,2对
3错
回复
lbf568123
2007年07月14日 18:05:52
7楼
对电机回路来说是三相三线线制,Ia+Ib+Ic=0,三相不对称时也成立;
当Ia+Ib+Ic≠0时必有一相接地,对地有有漏电流;
对三相四线制则为Ia+Ib+Ic+Io=0成立,只要无漏电,三相不对称时也成立;
因此,零序电流通常作为漏电故障判断的参数。

负序电流则不同,其主要应用于三相三线的电机回路;
在没有漏电的情况下(即Ia+Ib+Ic=0),三相不对称时也会产生负序电流;
其常作为电机故障判断;

注意了:
Ia+Ib+Ic=0与三相对称不是一回事;
Ia+Ib+Ic=0时,三相仍可能不对称。

三相不平衡与零序电流不可混淆呀!
三相不平衡时,不一定会有零序电流的;
回复
free_g1016
2007年08月08日 12:55:10
8楼
我想问一下接地故障电压50V是哪两端子电压?(剩余电流动作断路器)