你们那里如何面对同一台设备在检修期间办理的多份停电票的问题?由于同一台设备在检修期间可能存在交叉作业,不同的部门都要办理停电工作票。这样问题就来了,当某一部门工作结束后,就会持停电工作票去办理送电手续,容易发生误送电情况!!!面对这一问题,你们那里都有什么好的作法???(若有表达不清楚的地方欢迎指正)
你们那里如何面对同一台设备在检修期间办理的多份停电票的问题?
由于同一台设备在检修期间可能存在交叉作业,不同的部门都要办理停电工作票。
这样问题就来了,当某一部门工作结束后,就会持停电工作票去办理送电手续,容易发生误送电情况!!!
面对这一问题,你们那里都有什么好的作法???(若有表达不清楚的地方欢迎指正)
32楼
是检修单位上锁,有几个检修单位就上几把锁。只要有一个检修单位没有检修完不开锁,就不能送电。杜绝了误送电现象
回复
33楼
这说明设备管理制度上存在问题,任何设备管理制度中,设备检修许可证在同一时间只允许开出一张,电气是设备的辅助设备,必须服从主设备的检修许可证!
电气检修与主设备相关时,必须先办出主设备检修许可证(主设备一点也不用检修,只检修与主设备相关的电气部分时,也必须要办出主设备检修许可证),电气管理上,必须凭主设备检修许可证才给办电气工作票!因为电气检修时,主设备必须停运,主设备检修许可证上可以写只修电气。主设备的停送电票,由主设备操作人员填写,管理人员记录(设备状态),其他任何人无权申请停送电!
检修中会出现电机空试,脱开联轴器后,送电试车。这种情况由电气工作票上的工作负责人负全责,由电气工作负责人向工作票签发人申请办理第二种工作票,许可人(电气值班员)把握在同一设备上是否有其他电气工作(但也是由工作负责人负责!),因为一台设备上只允许开一张电气工作票!
这是我所在企业的做法,希望能给楼主帮助。
回复
34楼
很赞成区管的说法,同一时间同一设备只能开一张工作票。我在我们单位隔离办待过一段时间,我们就是这么做的,当然我只负责电气部分隔离,我们的所有柜子上的抽屉都是上锁的,只有开了工作票的人才有资格在此设备上工作,记得有次一个设备开出去一张工作票,结果另一组没开工作票的人在其上进行试验,被发现后事情闹的挺大的,整个公司开了好几次会就为这个事。最后对违反规定的人员罚款,我们公司被业主也罚了好多钱,安全工作不容忽视
回复
35楼
不同部门 挂牌作业 啊
回复
36楼
先实效最长,后级别最高顺序执行,记住,安全、安全、人命人命!
回复
37楼
说的好详细呀
回复
38楼
:victory: :victory: 呵呵
回复