请高手指点,50MW的热电厂的电气监控是采用电气保护厂家的电气自动化相对独立的监控然后与dcs联系,还是直接交由dcs厂家来做,直接纳入dcs呢?请告诉我为什么?
请高手指点,50MW的热电厂的电气监控是采用电气保护厂家的电气自动化相对独立的监控然后与dcs联系,还是直接交由dcs厂家来做,直接纳入dcs呢?请告诉我为什么?
2楼
我认为应选择前者。1、DCS通过CT-变送器-AI模块,保护采用的A/D变换,DCS的采样速度比保护装置要慢的多。2、AI模块太贵,性/价比不合算
回复
3楼
但目前DCS厂家也是通过通信管理机与智能保护装置联系啊?到底该如何选择?请大侠指点,多谢!
回复
4楼
请大家帮帮忙啊!
回复
5楼
我认为是,厂用电以DCS控制为主,电气的微机设备可以组网,形成电气EFCS网络,平时可以起到辅助控制监视作用,但主要是信息管理为主。
这个主要是各设计院的习惯问题吧,各有优缺点,现阶段,采用哪种方式的都有!
不过,我的感觉,厂用电设备和电气设备上DCS监控,可运行监盘人员主要是热工人员,对电气的操作仅限于较少的了解,现状就是这样的!
回复
6楼
还是直接交由dcs厂家来做,DCS厂家做全厂控制,可整体考虑。对于全厂自动化来说,效果要好一些。
回复
7楼
还有热心人回答吗?
回复