1、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表

2、电缆附件型号对应电缆规格

3、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

4、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

5、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

6、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

7、常用低压电缆载流量查询表

8、电力变压器高、低压熔丝配置查询表

9、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表

10、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表

11、1kV架空绝缘线能带负荷查询表

12、10kV架空绝缘线能带负荷查询表

13、架空线路安全载流量对照表


10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表


变压器容量

典型设计变比10kV(高压)

典型设计变比0.66kV(低压)

50 kVA

/

100/5

80 kVA

/

150/5

100 kVA

10/5

200/5

125 kVA

10/5

200/5

160 kVA

15/5

300/5

200 kVA

15/5

400/5

250 kVA

20/5

400/5

215 kVA

30/5

500/5

400 kVA

30/5

750/5

500 kVA

40/5

1000/5

630 kVA

50/5

1000/5

800 kVA

750/5

1500/5

1000 kVA

75/5

2000/5

1250 kVA

100/5

2500/5

1600 kVA

150/5

3000/5

2000 kVA

150/5

4000/5

3000 kVA

200/5

/

4000 kVA

300/5

/

5000 kVA

400/5

/

6000 kVA

400/5

/

7000 kVA

500/5

/

8000 kVA

600/5

/

精度等级:0.2S


电缆附件型号对应电缆规格


终端型号

规格

3.1

25-50mm 2

3.2

70-120mm 2

3.3

150-240mm 2

3.4

300-400mm 2

NLS

户内冷缩终端

WLS

户外冷缩终端

JLS

电缆冷缩中间

NSY

户内热缩终端

WSY

户外热缩终端

JSY

电缆热缩中间

SY

热缩终端

JSY

热缩中间

例如:NSY-10/3.1

例如:SY-1/5.1

例如:JLS -10/3.4

10kV热缩户外终端

1kV热缩五指终端

10kV电缆冷缩中间接头


DT铜鼻子技术参数

(国标与非标差距很大)


A型(DT)国标铜鼻子技术参数

A型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

重量

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

克 G

DT-10

8.5

16

2.3

5.2

9

30

63

22

DT-16

8.5

16

2.5

6.2

10

32

66

27

DT-25

8.5

18

2.8

7.2

11

35

70

32

DT-35

10.5

20.5

3

8.5

12

37

78

41

DT-50

10.5

23

3.5

9.7

14

41

85

62

DT-70

12.5

26

3.8

11.5

16

45

93

82

DT-95

12.5

28

4.5

13.5

18

49

104

115

DT-120

14.5

30

5

15.1

20

51

112

146

DT-150

14.5

34

5.4

16.5

22

54

117

190

DT-185

17

37

5.8

18.5

25

58

125

252

DT-240

17

40

6.5

20.7

27

60

135

320

DT-300

21

46

8

23.2

30

68

155

461

DT-400

21

50

8

26.2

34

74

165

632

DT-500

21

60

8

29.5

38

75

190

985

DT-630

无孔

78

10

34.5

45

85

220

1700

B型(DT)非标铜鼻子技术参数

B型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

重量

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

克 G

DT-10

8.5

14.5

1.8

5.2

8

28

58

15

DT-16

8.5

14.5

2

6.2

9

30

60

17

DT-25

8.5

16

2.4

7.2

10

30

65

23

DT-35

10.5

18

2.6

8.5

11

32

70

27

DT-50

10.5

20.5

3

9,7

13

35

75

43

DT-70

12.5

23

3.1

11.5

15

40

85

57

DT-95

12.5

26

3.4

13.5

17

41

91

77

DT-120

14.5

28

3.7

15.1

19

44

96

100

DT-150

14.5

30

4

16.5

21

46

100

126

DT-185

17

33

4.2

18.5

24

50

110

173

DT-240

17

35

4.5

20.7

26

55

120

212

DT-300

21

42

5.5

23.2

29

62

138

321

DT-400

21

50

8

26.2

34

74

163

576

DT-500

21

55

8

29.5

38

73

175

890

DT-630

21

60

10

34.5

45

80

205

1350


DTL铜铝鼻子技术参数

(国标与非标差距很大)


A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述

A型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

DTL-10

8.5

16

2.5

5.2

10

30

64

DTL-16

8.5

16

3

6.2

11

33

70

DTL-25

8.5

18

3.2

7.2

12

36

75

DTL-35

10.5

20.5

3.5

8.5

14

42

85

DTL-50

10.5

23

4

9.7

16

43

90

DTL-70

12.5

26

4.5

11.5

18

50

102

DTL-95

12.5

28

5

13.5

21

53

112

DTL-120

14.5

30

5.2

15.1

23

55

120

DTL-150

14.5

34

5.8

16.5

25

57

126

DTL-185

17

37

6.5

18.5

27

60

133

DTL-240

17

40

7

20.7

30

62

140

DTL-300

21

46

8.5

23.2

34

66

160

DTL-400

21

50

8.7

26.2

38

72

168

DTL-500

21

55

9

29.5

42

75

185

DTL-630

21

60

10.5

34.5

50

82

215

B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述

B型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

DTL-10

8.5

14.5

2

6.5

10

28

64

DTL-16

8.5

14.5

2

6.5

10

28

64

DTL-25

8.5

16

2.2

7.3

11

28

68

DTL-35

10.5

18

2.3

8.5

12

31

74

DTL-50

10.5

20.5

2.6

9.5

14

38

82

DTL-70

12.5

23

3

11.5

16

41

92

DTL-95

12.5

26

3.2

13.8

18

43

98

DTL-120

14.5

28

3.6

15.4

20

46

104

DTL-150

14.5

30

4

16.8

22

47

113

DTL-185

17

33

4

18.8

24

52

120

DTL-240

17

35

4.7

20.5

28

57

130

DTL-300

21

42

5.5

23.5

32

61

148


10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表



35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表



常用低压电缆载流量查询表



电力变压器高、低压熔丝配置查询表


变压器容量

( kva)

高压侧电流

(A)

高压侧熔丝型号

(A)

低压侧电流

(A)

低压侧熔丝型号

(A)

1

5

0.29

3

7.22

10

2

10

0.58

3

14.43

20

3

20

1.15

3

28.87

30

4

30

1.73

5

43.30

50

5

50

2.89

10

72.17

75

6

80

4.62

10

115.47

150

7

100

5.77

15

144.34

150

8

125

7.22

15

180.43

200

9

160

9.24

20

230.95

250

10

200

11.55

20

288.68

300

11

250

14.43

25

360.85

400

12

315

18.19

30

454.68

500

13

400

23.09

40

577.37

600

14

500

28.87

50

721.71

750


高压侧熔丝选择:

1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。

2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。


■低压侧熔丝选择

变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。


铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表

(室内布线)


序号

铜芯线规格

安全载流(A)

能承载负荷(kW)

1

1mm 2

17

3.74

2

1.5 mm 2

21

4.62

3

2.5 mm 2

28

6.16

4

4 mm 2

35

7.7

5

6 mm 2

48

10.56

6

10 mm 2

65

14.3

7

16 mm 2

91

20.02

8

25 mm 2

120

26.4


专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表


序号

变压器容量

应配置的无功补偿装置容量

低压无功补偿选配

1

100 kVA

30

30

2

125 kVA

37.5

30

3

160 kVA

48

60

4

200 kVA

60

60

5

250 kVA

75

60

6

215 kVA

64.5

60

7

400 kVA

120

120

8

500 kVA

150

150

9

630 kVA

189

200

10

800 kVA

240

250

11

1000 kVA

300

300

12

1250 kVA

375

400

目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600


额定电压(V)

额定电流(A)

额定容量(kvar)

电容器配置

400

43.3

30

3路10kvar

400

86.6

60

4路15kvar

400

129.9

90

5路18kvar

400

173.2

120

5路24kvar

400

38.5

30

3路10kvar

400

77

60

4路15kvar

400

115.5

90

5路18kvar

400

154

120

5路24kvar


1kV架空绝缘线能带负荷查询表


芯数

型号

平方

mm

kg/km

A

规格

电缆外径

理论重量

载流量

1芯

JKLYJ

10

6.5

43.61

68

16

8

63.63

93

25

9.4

92.34

125

35

11

127.38

150

50

12.3

175.46

185

70

14.1

238.18

235

95

16.5

322.69

295

120

18.1

393.82

345

150

20.2

490.33

395

185

22.5

611.73

460

240

25.6

772.48

550

1芯

JKLGYJ

10/2

11

119.25

68

16/3

11.9

150.01

93

25/4

13.3

200.48

125

35/7

14.4

248.96

150

50/8

15.8

315.82

185

70/10

17.5

410.93

235

95/15

19.5

531.45

295

120/20

21.2

649.29

345

150/25

22.4

722.98

395

185/30

24.5

896.67

460

240/40

27.1

1133.48

550


10kV架空绝缘线能带负荷查询表


芯数

型号

平方

mm

kg/km

A

规格

电缆外径

理论重量

载流量

1芯

JKLYJ

10

11.6

122.89

77

16

12.6

147.94

100

25

13.8

187.13

135

35

14.8

225.01

160

50

16.1

283.62

195

70

17.8

180.89

245

95

19.6

208.85

300

120

21

227.76

350

150

22.6

249.24

400

185

24.2

270.72

460

240

26.4

299.88

550

300




1芯

JKLGYJ

25/4

14.3

224.75

135

35/7

15.4

275.4

160

50/8

16.8

345.04

195

70/10

18.5

443.52

245

95/15

20.7

575.53

300

120/20

22.4

697.41

350

150/25

23.6

773.95

400

185/30

25.7

952.62

460

240/40

28.3

1195.6

550


架空线路安全载流量对照表


对应温度
载流量 A
线路型号

35℃

40℃

45℃

50℃

55℃

LJ-16

93

84

76

66

53

LGJ-16

97

88

79

68

56

LJ-25

120

109

98

85

69

LGJ-25

124

112

101

88

71

LJ-35

150

136

123

106

87

LGJ-35

150

136

123

106

87

LJ-50

190

172

155

134

110

LGJ-50

195

177

159

138

113

LJ-70

234

212

191

166

135

LGJ-70

242

220

198

171

140

LJ-95

290

263

237

205

168

LGJ-95

295

268

241

209

171

LJ-120

330

300

270

234

191

LGJ-120

335

304

274

237

194

LJ-150

388

353

318

275

255

LGJ-150

393

357

322

279

227

LJ-180

440

400

360

312

255

LGJ-185

450

409

369

319

261

LGJ-240

540

491

442

383

313


免费打赏
夜宿长安城
2020年12月17日 20:10:28
2楼

2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择

学习了 谢谢

回复
lei88998
2020年12月21日 07:52:24
3楼

非常好的资料,楼主辛苦了

回复
allureho
2020年12月28日 09:17:33
4楼

很详细,非常好的资料,好好学学

回复
cof1609684409537
2021年01月05日 20:48:48
5楼

好东西要保留,支技并学习

回复
gunwong
2021年01月08日 17:31:16
6楼

很好的资料,正要学习,谢谢楼主。

回复
十八楼猜想
2021年01月26日 10:17:09
7楼

楼主辛苦了

回复
zwk34
2021年01月28日 09:11:16
8楼

很详细,非常好的资料,谢谢分享。

回复
m.c135
2021年02月15日 11:42:10
9楼

值得收藏,很全,实用!

回复

相关推荐

APP内打开