2010年专业题题目上午那道计算埋深的是多少?有的是2.5,有的是2.4?那个对?
2010年专业题题目上午那道计算埋深的是多少?有的是2.5,有的是2.4?那个对?
2楼
室外排水规范第4.3.1条:不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶连接或水面平接。 可没说到,采用管底平接。
回复
3楼
大管接小管如果管顶平接那大管下面10CM的积水怎么流出去啊,所以我支持2.5M
回复
4楼
这个题必须管底平接,因为上游的管径比下游的大100mm
回复
5楼
回复大管接小管如果管顶平接那大管下面10CM的积水怎么流出去啊,所以我支持2.5M
管底平接也应该是2.4
回复
6楼
应为2.55 管道按 水面平接计算 2.5+100*0.01+100*0.15-(80.5-78)+(400*.51-300*.50)*1000=2.55
回复
7楼
回复大管接小管如果管顶平接那大管下面10CM的积水怎么流出去啊,所以我支持2.5M
管底平接也应该是2.4
回复
8楼
按管顶平接是2.4
按水面平接,就是用充满度来计算是2.45(实际计算出来的有4mm的误差)
按管底平接,是2.5
查规范,只有管顶平接合水面平接,因为实际工程中很少有下游管径反而小的情况
查排水课本,里面说不管采用何种接法下游管底都不得高于上游管底,据此答案为2.5
但选2.5的时候,题中所给的下游管径设计充度(应理解为最大设计充满度)肯定超了,
综上,这题很变态,或者说有点漏洞
回复
9楼
水面平接,2.45
回复