在建筑给排水论坛发过,也来这里请教一下。新设计了一座高级宾馆,其洗衣房发现洗出的衣物发黄。经化验,洗衣用的热水中铁、锰、铜、锌四种离子超标。虽然当地地下水水质较差,但是同时化验的冷水各项指标合格。现有以下问题令人头痛:1.铁、锰、铜、锌四种离子来源是哪里,热交换器?管道?水泵?2.如果四种金属离子来自热交换器,如何简单有效的验证。3.在无法解决污染源的前提下,如何除去铁、锰、铜、锌四种离子?只能用成品设备,修建水处理构筑物、加药是绝对不允许的。
在建筑给排水论坛发过,也来这里请教一下。
新设计了一座高级宾馆,其洗衣房发现洗出的衣物发黄。经化验,洗衣用的热水中铁、锰、铜、锌四种离子超标。虽然当地地下水水质较差,但是同时化验的冷水各项指标合格。现有以下问题令人头痛:
1.铁、锰、铜、锌四种离子来源是哪里,热交换器?管道?水泵?
2.如果四种金属离子来自热交换器,如何简单有效的验证。
3.在无法解决污染源的前提下,如何除去铁、锰、铜、锌四种离子?只能用成品设备,修建水处理构筑物、加药是绝对不允许的。
2楼
1、新建项目,可能是管道没有预膜,新管中的残留铁、锰、铜、锌
2、取热交换器进出水化验不就可以判断了吗
3、不修建水处理构筑物、加药处理,我不知道有没有成品设备
回复
3楼
谢谢2楼。
1.管道基本都是不锈钢管,有很少量镀锌钢管。
2.如果污染源不是热交换器,该如何继续查找污染源?
3.新建的宾馆,修建反应水池、长期加药处理,对于占地、管理等问题都无法解决。
回复
4楼
我同意姑苏一夜说的,但其中的管道污染我认为可能性最大了!!因为我们公司在做机器试验的时候夜有这种现象,我们都是在前面加预处理的,但是热水怎么做预处理我就不清楚了!!
还有像楼主说得那样不是管道,是热交换器和水泵,真是无法理解了,那种设备怎么可能能产生那么多的铁锈还有铜锰什么的,要是这样那设备也太差了吧??
回复
5楼
谢谢3楼回复。
我们没有重点怀疑管道,因为管道大多数是不锈钢的,而且产品品牌相对来说口碑不错,即便是有腐蚀,可以产生铁离子,那么铜和锰在不锈钢里是绝对不存在的。即使那一部分镀锌钢管,也无法解析出铜和锰,况且镀锌钢管以前在热水系统中使用多年,范围极广,未听说有此类事故发生。
热交换器的嫌疑较大,这个东西是最低价中标的,是本地的一家小厂生产的,质量难以让人放心。容积式热交换器属于压力容器,制造时很可能用到锰钢(壳体),铜(盘管),锌(防腐),焊料中还可能含有锡和铅,所以它是重点怀疑对象。
我们还猜测是不是热交换器内盘管泄漏,使热媒水混入,不知道热媒水中是否也含有大量铁、锰、铜、锌离子。
回复
6楼
自己UP一下。
回复
7楼
是不是应该把水加热之前进行除铁锰等?如果条件允许,可以上一台除铁除锰过滤器.
回复
8楼
用凯德非(KDF)滤料的过滤器,应该可以去除这些重金属离子。价格也不贵。
回复
9楼
水进换热器前加锰砂过滤器。
回复