消防卷盘设置的根数及场合?
fansuwei012345
2006年01月10日 13:55:58
只看楼主

《高屋民用建筑防火设计规范》7.2.4“高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。”在这里的消防卷盘应当怎么设置呢?需要每个消防立管都设置吗(因为是两根消防立管同时到达同层的任何地方)?

《高屋民用建筑防火设计规范》7.2.4“高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。”在这里的消防卷盘应当怎么设置呢?需要每个消防立管都设置吗(因为是两根消防立管同时到达同层的任何地方)?

1136872549460.gif

免费打赏
windwindy
2006年01月10日 15:15:37
2楼
每个消火栓箱都配置,因为卷盘的长度一般和水带的长度一样的.
回复
詹小楠
2006年01月10日 15:24:33
3楼
国标图籍上有带卷盘的消火栓箱,直接套用.
回复
fansuwei012345
2006年01月12日 16:32:28
4楼
但是有没有考虑到消防卷盘的作用啊,好像只是应急用的,我是觉得没有必要每个消火栓都设置,只需要设置一半即可,即不用每个地方只要有一根消防卷盘来保护就可以了!
回复
xfd831
2006年01月14日 21:01:02
5楼


对,消防卷盘只需要一根到达就可以了.
回复