请问断路器的一个参数?
cqcxinxin
cqcxinxin Lv.2
2006年01月10日 13:25:28
来自于断路器
只看楼主

请问12kV,17.5kV,40.5kV的断路器的1min工频耐压 以及 雷冲击电压(全波) 这两个参数有具体的要求吗?其对应关系是怎样?谢谢

请问12kV,17.5kV,40.5kV的断路器的1min工频耐压 以及 雷冲击电压(全波) 这两个参数有具体的要求吗?其对应关系是怎样?
谢谢
免费打赏
hkshaochanggen
2006年01月11日 00:15:58
2楼
12KV的产品:1min工频耐压42KV ,雷冲击电压(全波)75KV

40.5KV的产品:1min工频耐压95KV ,雷冲击电压(全波)185KV

17.5kV的标准没见过,不知道,DL404中还有一种24KV ,就没见过17.5kV
回复
cqcxinxin
2006年01月11日 17:18:22
3楼
请问 1min工频耐压 和 雷冲击电压(全波)在哪个标准里有规定,能贴出来一下吗?
回复
hkshaochanggen
2006年01月11日 17:52:19
4楼
去这里http://co.163.com/forum/content/880_227697_1.htm
回复
liujiefeng
2006年01月12日 08:08:59
5楼
17.5kV的产品一般用在铁道上,为单相产品耐压要求与40.5kV的产品一样:
1min工频耐压95kV ,雷冲击电压(全波)185kV
回复
wbbdkai
2006年01月12日 08:48:13
6楼
回复
cqcxinxin
2006年01月12日 09:07:41
7楼
好像有些水电站的发电机出口配电装置也是17.5kV的,是这样的吗?
回复
zuoxaomin
2006年01月12日 09:11:26
8楼


怎么我记得铁道用的是27.5kV
回复
liujiefeng
2006年01月12日 09:18:03
9楼


Sorry,我搞错了,17.5的我也不知道,是否楼主也搞错了?
回复
hkshaochanggen
2006年01月13日 00:21:32
10楼



对呀,铁道用的是27.5kV和55kV,而不是17.5kV
回复
hkshaochanggen
2006年01月13日 00:32:15
11楼


发电机的机端电压有13.8,15.75,18,20kV。水轮发电机和汽轮发电机都有这些电压等级,也没见过17.5kV。是不是核电有,我就不知道。
回复

相关推荐