请教专业考试的几个有争论的题
清风冷
清风冷 Lv.4
2010年09月21日 10:28:11
只看楼主

有几个题争论很多,发出来希望高人指点一下1、冲切 貌似不应该按0.7,应该按0.35计算(不考虑钢筋作用,不是不配钢筋,这个理论够变态吧)2、重级工作制吊车梁抗弯强度 很多人说rx=1.0,我觉得RX=1.0 5 虽然是重级工作制,但应力变化循环次数不一定达到需计算疲劳的次数,我在过程中写上了这一点(不顾按照逢题都有陷阱的出题风格来说,应该是rx=1.0)3、疲劳欠载应力幅 我发现这个题不是欠载而是欠扁,我知道欠载系数0.8,可是然后怎么做就不知道了。最大应力求出来了,最小应力应该是0吧,算出来没有答案,希望高人指点。

有几个题争论很多,发出来希望高人指点一下
1、冲切
貌似不应该按0.7,应该按0.35计算(不考虑钢筋作用,不是不配钢筋,这个理论够变态吧)
2、重级工作制吊车梁抗弯强度
很多人说rx=1.0,我觉得RX=1.0 5 虽然是重级工作制,但应力变化循环次数不一定达到需计算疲劳的次数,我在过程中写上了这一点(不顾按照逢题都有陷阱的出题风格来说,应该是rx=1.0)
3、疲劳欠载应力幅
我发现这个题不是欠载而是欠扁,我知道欠载系数0.8,可是然后怎么做就不知道了。最大应力求出来了,最小应力应该是0吧,算出来没有答案,希望高人指点。
4、V型剖口焊缝长度计算
也要按折算应力,靠后在考场讨论,有人说只有在工字型腹板边缘才考虑,我认为不对,按照应力分析来说,所有地方都需要验算折算应力,也就是最大正应力,工字型截面是因为翼缘不承担剪应力,腹板在边缘处正应力和剪应力的折算应力最有可能达到最大,才仅仅需要验算这个地方
5、钢结构大于0.1宜计算二阶效应
大于0.1,这个题太简单了,按往年的题来说,除了计算题,没有像这样直接就能查到答案的,是不是有什么陷阱没有发现
6、不设构造柱墙体受剪承载力
这个题相当变态,浪费我大量的时间,我通过试算得出的结果,按结果的意思,不要构造柱时,构造柱的位置要空出来,连墙都不放,所以这个题砖墙的面积需要扣除四个构造柱的面积(汗)
7、过梁荷载计算
(18*0.5*0.24+10)X1.2+5*1.4=21.6,梁上墙体高度大于ln/3,我按1/3的墙高计算重量,现在想想,估计错了,钢筋砖过梁的墙貌似不属于“梁上的墙体高度”,再说,规范说了,当考虑梁板荷载时,梁高按梁板下高度取用
8、轻骨料混凝土空心小型砌块砌筑框架填充墙
有一个关于砂浆饱满度的,应该是80%,90%那个,在《砌体验收规范》里面6.2.2条,题目给出的好像是两个80%或两个90%。
9、桩抗拔求嵌岩深度
很多人说是2.3米,我死套规范没有结果,最后不考虑浮重度,居然算出一个结果2.33和答案差不多,虽然也选的是2.3米,但是估计错了
10、灌注桩受压承载力
这个题算出来与答案相差不小,大约是6200多,答案最大是6000,不知道什么原因
11、圆形高层小遮阳板风载
这个题很多人说荷规条文说明可采用50年计算 阵风系数Bgz=1.494,局部体形系数=-2.0。但我认为可能要按100年计算,因为条文说明里是说可,一般专业考试里面涉及到规范的“可”时会说明按可或者不按可。再说7.3.3条说雨棚是“突出构件”,貌似不应该算围护构件吧,他的重要性(或者说损坏后的危害性)应该比围护结构要高得多吧。
12、lc确定
400,650,0 4200/4=1050 全部配箍筋 高规9.1.8(可惜我到现在还没搞清楚厚度为什么是400,请求高人指点)我选的是350的那个,中间的数字忘记了,最后一个也是0,反正总长大于1050
免费打赏
takeplaceu
2010年09月26日 11:35:55
12楼
自己的看法,不要太认真,本人不是高手,高手考一年就过了
1、冲切
貌似不应该按0.7,应该按0.35计算(不考虑钢筋作用,不是不配钢筋,这个理论够变态吧)
【此题就当出题出错了呗】
【欠载0.8有答案,你可能按错了吧 或者边缘求错了?】
4、V型剖口焊缝长度计算
也要按折算应力,靠后在考场讨论,有人说只有在工字型腹板边缘才考虑,我认为不对,按照应力分析来说,所有地方都需要验算折算应力,也就是最大正应力,工字型截面是因为翼缘不承担剪应力,腹板在边缘处正应力和剪应力的折算应力最有可能达到最大,才仅仅需要验算这个地方
【我觉得要算,这是材料力学基本知识】
5、钢结构大于0.1宜计算二阶效应
大于0.1,这个题太简单了,按往年的题来说,除了计算题,没有像这样直接就能查到答案的,是不是有什么陷阱没有发现
【这体我起码做了10分钟,只有一点点猫腻,就是deltaU的解释,但是没法下手】
【兄弟想多了吧,当考虑梁板荷载时,梁高按梁板下高度取用,这个条是计算配筋的时候考虑的东西】
【我记得这题应该不会错吧,但是我怎么记得好像算出来是1.8,还有答案,不知道怎么了,这题要算浮重度的,】
10、灌注桩受压承载力
这个题算出来与答案相差不小,大约是6200多,答案最大是6000,不知道什么原因
【这题好像也是有一定出入】
【这种题讨论没意思,看评委的了】
12、lc确定
400,650,0 4200/4=1050 全部配箍筋 高规9.1.8(可惜我到现在还没搞清楚厚度为什么是400,请求高人指点)我选的是350的那个,中间的数字忘记了,最后一个也是0,反正总长大于1050
【因为是底部加强取,墙后不变,至少平时做设计是这样的】
回复
lypwxb
2010年09月26日 11:36:02
13楼
重力二阶效应的题有天大的陷阱,看一下条文说明就知道了。
0.35的公式前提条件是Fl大于0.7的公式,规范上写的很清楚。
疲劳应力有吻合答案,关键是要计算腹板和翼缘连接焊缝应力(不能直接用W)
构造柱直接套公式,除中间构造柱需要考虑砼受剪,其它均按砖砌体计算,通过抗震调整系数考虑。
回复
takeplaceu
2010年09月26日 11:41:26
14楼
重力二阶效应的题有天大的陷阱,看一下条文说明就知道了


怎么说?
回复
lypwxb
2010年09月26日 12:29:27
15楼
该题实际是问简化方法最大适用条件,条文说明很明确。这题估计绝大多数人选的是0.1!出题人会这样出题吗?
回复
wjlhy8
2010年09月26日 12:34:34
16楼
大于0.1本来就是简化方法的考虑,此题如果说是大于什么的,那就一定是0.1
如果说小于什么的,那就是按条文0.25
回复
lypwxb
2010年09月26日 12:39:54
17楼
题目是问的最大(刚重比公式)值为多少,我看了好几次,也怕看错呀。
回复
wjlhy8
2010年09月26日 12:48:17
18楼
题目应该问的是最大刚重比多少需考虑重力二介效应吧,那还是0.1,我记的选项中好像都是大于号的啊,
回复
wjlhy8
2010年09月26日 12:51:06
19楼
其实本次考试说不定考虑深的人反而会错的,比如砌体那题两次0.9的,极有可能只考虑一次0.9,还有下午高层BW,L1,L2的,极有可能是400,400,250
回复
lypwxb
2010年09月26日 12:58:44
20楼
原题是10层钢框架,需考虑重力荷载二阶效应。在用简化方法计算时,最大(刚重比公式)值应为多少?答案中绝对没有>
回复
wjlhy8
2010年09月26日 13:12:57
21楼
如果真是像你这么描述的话,0.25