新风机组选用的是山东德州亚太的6000风量的离心风机,有进出风口处都有帆布软连接,且进出口都有消声静压箱,还是有不能忍受的风噪声,如何解决?把风阀关到30%后风噪还是很大。谢谢
新风机组选用的是山东德州亚太的6000风量的离心风机,有进出风口处都有帆布软连接,且进出口都有消声静压箱,还是有不能忍受的风噪声,如何解决?把风阀关到30%后风噪还是很大。谢谢
2楼
你管道截面太小了吧,造成风速很大,噪声很大
回复
3楼
消声静压箱的消声量寥寥无几,别再迷信消声静压箱了。
风机余压多少Pa? 6000风量的新风机是双风机机组还是单风机机组?是有蜗壳风机还是无蜗壳风机?用在何场所?风道多长?
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-9-21 16:23 编辑 ]
回复
4楼
新风机有机房吗?还是装在办公室房间的吊顶?
回复
5楼
该不会是通风机而不是空调处理机组吧?
回复
6楼
仔细检查一下问题出在哪里?想办法解决,如实在没有办法业主又受不这样的噪音哪只有加一个变频器降低风机HZ运行哪样风量又达不你原设计参数?这是没有办法的办法
回复