4台25KW的电机用多粗的电缆
971539
971539 Lv.2
2006年01月10日 10:48:35
只看楼主

问:4台25KW的电机用多粗的电缆(30米空气架设,VV22).跪求!!

问:4台25KW的电机用多粗的电缆(30米空气架设,VV22).跪求!!
免费打赏
dianba
2006年01月10日 10:56:54
2楼
选用VV22-1KV-4*35电缆就可以
回复
971539
2006年01月10日 11:04:37
3楼
不是吧,大哥,35的长期载流量才140A
回复
tcchezhong
2006年01月10日 11:58:49
4楼
4*25KW如同时运行,计算电流(100*0.8/(1.732*0.38*0.8)=152A)。
电缆出口保护断路器,200/2000A(180/1800A)。
电缆VV22-1KV 3*95+1*50。如需要220V控制,VV22-1KV 3*95+2*50。
回复
zzdlm_cn
2006年01月10日 13:30:28
5楼
同意楼上。
回复
snow_119
2006年01月10日 14:11:51
6楼
不同意4楼上的算电流方法。100*0.8中的0.8是使用效率吗?应该是100/0.8 吧!
回复
liadnwks888
2006年01月10日 14:19:40
7楼
须整定200A的断路器,应采用VV22-1KV-3*120+1X70mm2才安全可靠,
回复
971539
2006年01月10日 14:38:19
8楼
我最后选的3×95+1×50,考虑到穿管附设,大点总归好些,其实后来又考虑70的也够了!
回复
tcchezhong
2006年01月10日 14:44:39
9楼

这个0.8是需要系数。电机额定功率与输出功率的系数。
100/0.8是干吗用的?
回复
snow_119
2006年01月10日 19:40:58
10楼
同时使用系数是*
电机的效率是/
回复
bahai2004
2006年01月11日 00:27:18
11楼
无论是计算,还是凭经验,我建议用3*95的电缆,一根接地线6平方就够了。
因为要考虑环境和线程长度。
回复