办公楼图纸→帮忙审核下
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2006年01月10日 09:58:56
只看楼主

一个小型的办公室,看看系统上是不是问题很大.谢谢了.

一个小型的办公室,看看系统上是不是问题很大.谢谢了.
e4487a2107a5b48a6535.rar
0 B
立即下载
免费打赏
guolei12344
2006年01月11日 09:00:12
22楼
我做了一个意见解答,大家看看怎么样,小陶的意见我回和他直接交流,谢谢大家.
回复
liuyangkee
2006年01月11日 09:18:19
23楼
3你的主供水在R8标-0.6,入口也标高也是-0.6 没有坡度,主回水管R8处标-0.5 在入口处-0.6,按坡度0.003计算,那样干管接不上.
4两组散热器不一定用DN32,DN25就行,但最好一直通过去,不要前面DN25,后面DN20
5 15楼的说的对 支持
6 立管底部要加DN20的泻水
7散热器铸铁的一组不宜大于20片

希望大家一块学习
回复
guolei12344
2006年01月11日 09:41:58
24楼
在此谢谢大家的审核.祝大家新年快乐,我也学到了很多东西,我回以后加强自身学习.
回复
jzfl
2006年01月11日 09:51:23
25楼



转弯接还有自然补偿的作用,所以版主又强调了一下要设固定支架
回复
chenjihonghunan
2009年07月03日 17:32:18
26楼
两组的散热器之间的连接管不宜小于DN25的(规范有规定)
那个规范上面有