一个小型的办公室,看看系统上是不是问题很大.谢谢了.
一个小型的办公室,看看系统上是不是问题很大.谢谢了.
2楼
先下载下,中午看看
回复
3楼
做的不好,大家不要笑话啊.我也是学习学习,每人带我啊.我来请教大家
回复
4楼
我觉的没必要每根立管都设自动排气阀,通常只需要在顶层散热器上安装手动排气阀。
回复
5楼
应该在每组散热器上安装手动排气阀。
回复
6楼
手动我设计说明写上了所以没话,还有吗/.系统怎样?
回复
7楼
粗看了一下,系统没大问题,仅管径不太合理,中间立管应为DN25,两组散热器连接管应为DN32,你画的是个草图吧.
回复
8楼
回头看看!
回复
9楼
本人第一年毕业搞暖通设计,以前从来没有设计过,本人也不是这个专业,现在还每人带,所以画图功不算很好.
回复
10楼
每一个只管都要加自动排气阀是没错的
回复
11楼
1。如上所述:没必要每根立管都设自动排气阀,通常只需要在顶层散热器上安装手动排气阀。
2。同上:两组散热器连接管应为DN32
3。设计依据中的“建规”可不列。连接方式一般大于等于40焊接或法兰,32丝接。
4。卫生间22度太高,没有淋浴的一般卫生间16~18就可(楼主的图是高版本天正画的吧,我没有,所以建筑显示不全,不过估计办公楼的卫生间不会设淋浴)
5。系统工作压力多少应说明,进口处的资用压头和流量也应说明
6。系统图中干管标高多处注-0.6,重复且与坡度0.003矛盾,一般注明起、末点控制标高即可
7。因图未显示全,不知暖沟画否?
8。东西分环处最好分设检修阀门。
回复