在箱式变中,计量柜一定要单独做成一个柜吗?如果不这样做的话,是不是不符合规范?计量互感器放在进线上端行不?或者下端?
在箱式变中,计量柜一定要单独做成一个柜吗?
如果不这样做的话,是不是不符合规范?
计量互感器放在进线上端行不?或者下端?
2楼
计量柜是不是单独做成一个柜,跟设计规范什么的并无冲突,但是因为计量属于供电公司负责,他们为了防止用户私自改动计量设备,所以必须单独设置一个柜,然后由供电公司进行铅封,只由供电公司计量科才能够打开,所以必须要单独做成一个柜,否则供电公司在验收时是不会通过的。
计量互感器安装位置根据供电计量方式而定,但是必须装在进线上端,这样就是为了避免用户随意对计量设备停电。
回复
3楼
精彩详细!!!!强烈支持!!!!!顶!!!!!!!!
回复
4楼
箱变本身是由供电公司负责的,整个箱变带锁,如果是低压计量没有必要单独设柜,高压计量其实也可以与其他柜合并-个人管见。
回复
5楼
有学到一点,三人行必有我师哈。
回复
6楼
新人,入行不足两年
回复
7楼
多谢!
但放在进线上端不是一样也可以铅封吗?增加一台柜也就是增大了箱式变的尺寸了啊/
回复
8楼
要视情况区分。
箱变根据使用场合,分为公变和专变。公变由于是公用,钥匙由供电局掌握,可能计量不需要单独设柜;专变属于用户,必须单独设柜。
就我个人的倾向,我认为必须单独设柜,避免不必要的麻烦。
因为供电局的现场人员是需要工作票的,不能持甲种工作票改动持乙种工作票才能改动的部分。
供电局内部有着不同的职能部门:营业厅负责计费;计量所或计量科或计量中心负责安装维护计量线路(包括互感器、接线盒、计量表计等);物资公司负责采购;安装队负责送电。
单独设柜后,是否断电作业,都有自己的范围,何乐而不为?
并且,增加一台计量柜,并不会大幅增加箱变尺寸,甚至不会增加。
不过设计院一般将计量柜设计为800宽,改成500或600宽就是了!
回复
9楼
一听口气就是个牛人,哇赛赛
回复
10楼
************
回复
11楼
***********
回复