急,请高手前辈指点一下
gongming2015
2010年09月20日 17:52:08
只看楼主

通常所说的露点送风是指由室内点和热湿比线与(90。95等饱和线)相交确定送风点。那么室内点的机器露点是由等湿线(90。95等饱和线)相交得到,机器露点和露点送风是不是无直接联系,怎么感觉有点混,开始一直以为露点送风状态点就是室内点等湿线与饱和线相交点,现在已经分不清了,请高手指点一下。

通常所说的露点送风是指由室内点和热湿比线与(90。95等饱和线)相交确定送风点。
那么室内点的机器露点是由等湿线(90。95等饱和线)相交得到,
机器露点和露点送风是不是无直接联系,怎么感觉有点混,开始一直以为露点送风状态点就是室内点等湿线与饱和线相交点,现在已经分不清了,请高手指点一下。
免费打赏
zxlahtc1
2010年09月26日 18:32:19
2楼
我的理解是一个东西,我们常说的露点温度送风就是室内点等湿线与饱和线相交点。露点温度就是机器露点,但是有些人说是90%,有些说是95%。
至于你说的“室内点和热湿比线与(90。95等饱和线)相交确定送风点”这个交点只能说是该AHU(MAU)处理掉室内全部的湿负荷。
对于高洁净要求的洁净室来说,有很多时候的SHF=1或者很接近1,也说室内没有湿负荷或者湿负荷相对冷负荷很小。这样以上两种情况下的交点就成为了一个点了。
回复
020he
2010年09月28日 11:07:41
3楼
应该是你理解错误了,机械露点是与95%湿度线相交,送风点是与机械露点在同一热湿比线上。两个点不同。
回复

相关推荐