请高手指点水平布线的问题!
hela18
hela18 Lv.2
2006年01月09日 17:02:35
只看楼主

有一个改造工程的综合布线,只有一层,共有600多点 问题是水平布线在吊顶内无法安装桥架,请高手指点一下,我应该用什么样的布线方法更好?谢谢

有一个改造工程的综合布线,只有一层,共有600多点
问题是水平布线在吊顶内无法安装桥架,请高手指点一下,我应该用什么样的布线方法更好?谢谢
免费打赏
yinggw
2006年01月09日 21:55:58
2楼
用我们的产品肯定没有问题的,你可以和我联系一下:
021-33041160 021-63601160 F:021-63601159 13341937528 应国伟
回复
hela18
2006年01月10日 15:40:31
3楼
可是你这个也是桥架啊,现在我是不用桥架
回复
velmo
2006年01月10日 15:49:01
4楼
可以沿着墙走线槽呀 我原来也做过这样的工程
回复
velmo
2006年01月10日 15:51:29
5楼
可以沿着墙走线槽呀 我原来也做过这样的工程
回复
xiaokouchangkai
2006年01月11日 09:32:54
6楼
不知道为什么不能用桥架,分几个小的也不行吗,那只有金属管敷设
回复
hela18
2006年01月11日 13:11:30
7楼
用管敷设倒是没问题。有人说用捆扎的方式分N组直接捆扎在暖通的钢筋上,这样做验收的时候能不能通过啊?
回复
xiaokouchangkai
2006年01月11日 20:01:57
8楼

暖通的钢筋,啥意思
回复
hela18
2006年01月12日 16:26:52
9楼
比如说通风管道的吊筋之类的
回复
foxlex
2006年01月13日 10:48:34
10楼
直接绑在吊盘上肯定是不行的,你现场环境是怎样的?不说一下大家怎么帮你呀,最好有图纸
回复
eman
2006年01月15日 21:10:40
11楼
楼主的问题难。600根线按6根穿一根25的算,都不得了啊。大于6根的穿管你能通过验收也难。
墙上走线槽吧,我觉得是唯一比较可行的办法。你的办法肯定不行。到时候管子会很多的,施工也不放线也方便。
回复