有一个改造工程的综合布线,只有一层,共有600多点 问题是水平布线在吊顶内无法安装桥架,请高手指点一下,我应该用什么样的布线方法更好?谢谢
有一个改造工程的综合布线,只有一层,共有600多点
问题是水平布线在吊顶内无法安装桥架,请高手指点一下,我应该用什么样的布线方法更好?谢谢
2楼
用我们的产品肯定没有问题的,你可以和我联系一下:
021-33041160 021-63601160 F:021-63601159 13341937528 应国伟
回复
3楼
可是你这个也是桥架啊,现在我是不用桥架
回复
4楼
可以沿着墙走线槽呀 我原来也做过这样的工程
回复
5楼
可以沿着墙走线槽呀 我原来也做过这样的工程
回复
6楼
不知道为什么不能用桥架,分几个小的也不行吗,那只有金属管敷设
回复
7楼
用管敷设倒是没问题。有人说用捆扎的方式分N组直接捆扎在暖通的钢筋上,这样做验收的时候能不能通过啊?
回复
8楼
暖通的钢筋,啥意思
回复
9楼
比如说通风管道的吊筋之类的
回复
10楼
直接绑在吊盘上肯定是不行的,你现场环境是怎样的?不说一下大家怎么帮你呀,最好有图纸
回复
11楼
楼主的问题难。600根线按6根穿一根25的算,都不得了啊。大于6根的穿管你能通过验收也难。
墙上走线槽吧,我觉得是唯一比较可行的办法。你的办法肯定不行。到时候管子会很多的,施工也不放线也方便。
回复