请教前辈们
duduforest
duduforest Lv.2
2006年01月09日 16:19:26
来自于采暖供热
只看楼主

1.我现在设计一个700多平米供暖的锅炉设备,是燃油锅炉,请问大约一天的用油量大约是多少,选用锅炉的燃油消耗量是11Kg/h,要选用多大的日用油罐。2.日用油罐,室外储油罐和紧急泄油罐的工作原理是什莫,能不能不用日用油罐直接从室外油罐抽油

1.我现在设计一个700多平米供暖的锅炉设备,是燃油锅炉,请问大约一天的用油量大约是多少,选用锅炉的燃油消耗量是11Kg/h,要选用多大的日用油罐。
2.日用油罐,室外储油罐和紧急泄油罐的工作原理是什莫,能不能不用日用油罐直接从室外油罐抽油
免费打赏
flyingbird
2006年01月09日 16:37:33
2楼
才700平方米,你也不用要日用油箱了,在外面设置个油罐,甚至就用装油的油桶,200L的那种,代替算了
回复
qinjunru918
2006年01月09日 16:41:28
3楼
不好意思,我是一个新手,对这些不了解,实在对不起帮不上忙.建议你进设备版块也问问.
回复
hsscs
2006年01月09日 17:24:03
4楼
日用油箱是设置在锅炉房内的小油箱,规范规定它的容积不得大于1立方米。储油罐通常是通过油泵向日用油箱输送油,除非储油罐比日用油箱高不少,油能克服阻力自流至日用油箱;这种情况罕见。紧急泄油罐是设置在锅炉房外安全地点(如地下)的油罐,它是在锅炉房出现事故时,接收日用油箱中的油;或储油罐附近出现火灾时,接收储油罐中的油之用。
你所说的情况,设置一个1立方米的日用油箱,另根据购油方便的程度在锅炉房外设置一个储油罐也是可以的。不过,紧急泄油罐可以不设了。