请教变频器高手
duanshiquan549
2006年01月09日 15:08:06
只看楼主

我正在作变频器的选型工作,头大中,看了好几个型号的变频器的使用手册,看的我都快吐了,也没看出来改选那个,请教高手,变频器改怎么选型,那些厂家的比较可靠,用途是带两台75kw的水泵要求横压供水,两台中一用一备,先谢了!!!!!!

我正在作变频器的选型工作,头大中,看了好几个型号的变频器的使用手册,看的我都快吐了,也没看出来改选那个,请教高手,变频器改怎么选型,那些厂家的比较可靠,用途是带两台75kw的水泵要求横压供水,两台中一用一备,先谢了!!!!!!
免费打赏
nlb
2006年01月10日 15:09:53
12楼

选ABB的ACS800,IP55防护等级的变频器,可以直接放在现场,造价比普通型装柜子要低些。
回复
cgh5123
2006年01月14日 12:05:19
13楼

如果你的运行工况属于频繁且长期调速的话,建议你还是用ABB吧!如果不是,你可随意。
回复
tcchezhong
2006年01月14日 12:26:07
14楼
不是处于抵制日货的原因,富市变频器的质量不如国产的(上海某厂),工程现场的试车结果。
回复
z0zp
2006年01月14日 12:50:41
15楼
恒压供水就一定要用变频器吗?
我不明白。用浮球阀不可以解决?
回复
hcthgssjs@co163
2006年01月14日 13:07:57
16楼
抵制日货
回复
nlb
2006年01月14日 18:37:50
17楼


浮球阀实现不了恒压供水的。
回复
leedreamfly
2006年01月14日 23:38:45
18楼


可能他的1台泵的能力就已经满足供水要求,另一台纯粹的备用。
回复
tanhongjun
2006年01月15日 10:39:03
19楼
其实恒压供水是比较成熟的技术,国产变频器只要有这个功能的都能满足使用要求.我要提示你一点如果你的变频器用在野外靠近水源的地方,应特别注意防雷问题.
回复
z0zp
2006年01月15日 14:04:23
20楼

看看我的设计。不要笑话,自己瞎琢磨的。
回复
leedreamfly
2006年01月15日 15:24:49
21楼
楼上的这种方案现在好象很少用了吧?不过这确实是恒压。