关于型式试验
iamcsg
iamcsg Lv.3
2010年09月20日 12:49:27
只看楼主

公司里 KYN28-12/1250-31.5 的中置柜做过了型式试验,那KYN28-12/630-25 的柜子还需要做吗?

公司里 KYN28-12/1250-31.5 的中置柜做过了型式试验,那KYN28-12/630-25 的柜子还需要做吗?
免费打赏
iamcsg
2010年09月20日 15:41:27
2楼
我认为是必须要做的,每一个型号都要做!!
回复
iamcsg
2010年09月21日 12:46:16
3楼
没有人知道吗,期望大家给我一个解答!
回复
ceehuch
2010年09月21日 17:35:37
4楼
要做的:victory: :victory:
回复
jhepzxd
2010年09月21日 19:05:25
5楼
应该重新做的,实际上可能没做过也可能通过审查。
回复
yeying1980
2010年09月25日 15:20:37
6楼
开断电流不一样,不能作为同一单元。
回复
iamcsg
2010年09月26日 11:53:25
7楼
GB3906 中有这样一段话
.
由于金属封闭开关设备和控制设备内所用元件的类型、额定参数和组合的多样性,所以不可能对其所有方案都进行型式试验。因此,型式试验只能在典型的功能单元上进行,任一具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

所以我有点搞不清楚了。
回复
hhai17173
2010年09月26日 12:51:51
8楼
当然要做的,我们可以帮你尽快拿到报告!
TEL: 021-31335708
QQ: 397019460
回复
muxinren555
2010年09月28日 09:42:22
9楼
做实验就大不就小,大的额定电流和短路电流做过了.小的就不用做了.
这么简单的问题这么多人都不知道,真晕
回复
starcraftdong
2010年09月28日 10:06:28
10楼
很感谢楼主提供的资料,对我真的是很有用。以后希望能多发一些这样好的东西。
回复
iamcsg
2010年10月19日 13:00:46
11楼



这个应该是正解。
但是很多自己不生产断路器,只组装的成套厂,他们一般只做大的,小的就不做。