请教一个变频器的问题
lu.yong
lu.yong Lv.2
2006年01月09日 14:16:25
只看楼主

把频率设置为50HZ,也就是出厂值,但显示的总是0.1HZ,电机也无法启动,请问怎么回事?能否将可能的情况一一告知?谢谢各位大侠了。

把频率设置为50HZ,也就是出厂值,但显示的总是0.1HZ,电机也无法启动,请问怎么回事?能否将可能的情况一一告知?谢谢各位大侠了。
免费打赏
controler
2006年01月09日 16:15:03
2楼
问一下:你是通过什么设置的。。。
操作面板还是外部的模拟给定??????
回复
li051005
2006年01月09日 19:10:47
3楼

楼主金口玉言,字字如金.不过得将问题说清楚点才行.
一般变频器频率设置参数有:上下限频率;启动频率;运行频率;最高频率.阁下的问题估计是上限频率或最高频率设置不当.还有,得注意频率设定方式及运行方式.如果可以的话,可将变频器参数重置为出厂默认值,再对照查找问题所在.
仅供参考!
回复
sjzfzy
2006年01月09日 23:56:42
4楼
将变频器参数重置为出厂默认值,再重新设置需要改变的。最后有一个项是专门用来锁定的。就是用来防止无意中更改的。
回复
shenxint
2006年01月10日 09:30:38
5楼
有些型号变频器在第一次使用时需要给出电机所要运行的频率,比如说30Hz还是50Hz。也就是3楼说的启动频率有可能没有设定。
回复
lu.yong
2006年01月10日 10:49:43
6楼
先谢谢各位了。
我是是通过面板设定的。
我用的是森兰的BT12,很老的型号,没有恢复默认值的操作。
至于上下限频率的问题我还真的没注意,我等会去看看,如果不行再来请教大家啊。

回复

相关推荐

APP内打开