屋面梁荷载
yang6000
yang6000 Lv.2
2010年09月20日 10:37:41
只看楼主

请教各位大侠在PKPM计算屋面梁间荷载的时候,在屋面上没什么墙体之类的话线荷载该取多大呢?

请教各位大侠在PKPM计算屋面梁间荷载的时候,在屋面上没什么墙体之类的话线荷载该取多大呢?
免费打赏
設計詩
2010年10月16日 09:22:03
12楼
就像分隔板的梁一样,不需要那!
回复
manqini
2010年10月16日 11:16:54
13楼
应该输入,有时建筑为了造型的需要,做很多复杂的檐口造型,这些造型对梁有一定的影响,很多时候檐口本身需要梁直接悬挑而内部没有板,对梁的抗扭影响比较大,要是屋面周圈的梁不输荷载你也可以人为干预,把周圈的梁加设抗扭筋就可以解决。
回复
allen217
2010年10月16日 18:03:06
14楼
个人觉得应该输入,做结构应该考虑更全面些,要考虑到以后的外装和建筑立面造型,就像现在一些大的开敞办公,建筑平面上没有墙,我也会在梁上输3~5的横载,谁知到人家以后怎么装修呢
回复
设计小兵
2010年10月16日 20:56:43
15楼
个人觉得荷载输入应相对准确,没有就不用输入。若想安全点,在计算结果的基础上可增加点配筋,这样自己心里也比较有数。
回复
jiegouxiaosheng
2010年10月17日 00:12:41
16楼
你输入的是不是女儿墙的荷载啊?
回复
山东小徐
2013年09月29日 19:20:04
17楼
一般不输入啊