水源热泵、风冷热泵、直燃机、螺杆机都有什么优缺点
zoom505
zoom505 Lv.2
2006年01月09日 12:48:52
来自于热泵工程
只看楼主

RT,本人最近在做空调方案论证,项目是北京一个大型商场每层14000米,5层,还有少部分办公4000米。手头的资料不够。有没有高人帮忙说一下,水源热泵冷水机、风冷热泵、直燃吸收式冷水机、螺杆机、离心机都有什么优缺点,尤其是缺点,非常感谢!另外,最好有以上机组的投资方面的情况,或者留下联系方式,我联系你:)

RT,本人最近在做空调方案论证,项目是北京一个大型商场每层14000米,5层,还有少部分办公4000米。
手头的资料不够。有没有高人帮忙说一下,水源热泵冷水机、风冷热泵、直燃吸收式冷水机、螺杆机、离心机都有什么优缺点,尤其是缺点,非常感谢!
另外,最好有以上机组的投资方面的情况,或者留下联系方式,我联系你:)
免费打赏
cuiguangy
2006年01月09日 14:10:46
2楼
论题太大了,够出一本书了。。。。。。

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
回复
zoom505
2006年01月09日 14:49:37
3楼
简单几条就可以啊~
1.1. 电动冷水机组供冷、锅炉供热
这是传统的冷热源组合方式,夏季用电动冷水机组供冷、冬季用锅炉供热。电动冷水机组,建筑物内热量通过配套设备冷却塔向空气中散热,达到制冷目的。锅炉冬季通过燃烧天然气、油、煤等对建筑物供热。特点为:
1) 电动冷水机组能效比高,制冷量大。水冷螺杆冷水机组为:4~5.5;水冷离心冷水机为4~5.7。
2) 冷源、热源一般集中设置,需要占据一定的有效建筑面积。
3) 对于环境有一定影响。制冷系统的氟利昂(CFC)问题,破坏臭氧层。热源锅炉排除大量CO2、SO2和粉尘等有害物质。
4) 冷水机组制冷量不好调节,低负荷运转时效率低,离心机还会发生“喘振”现象。
5) 系统设备较多,包括冷水机、锅炉、冷却塔、泵等。不利于维修管理及设备的可靠运转。

1.1. 2直燃溴化锂吸收式冷热水机组
通过溴化锂水溶液为工质工作,一机二用,可以供冷、供热,特点为:
1) 供热对大气污染小,可省去热源机房,设备占地小。
2) 运动部件少,噪音低。
3) 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组初始投资费用较大,设备的工艺要求极严,维护保养要求较高。
4) 系统需要加热源:天然气、人工煤气、液化石油气等。工质腐蚀性高,影响机组寿命。机组气密性要求高。
5) 效率较低,能耗较大。
1.1. 3空气源热泵
是一种具有节能效益和环保效益的空调冷热源方式。冬季机组直接从空气中吸取热量来供暖,夏季向空气中散热来制冷。比较新兴的产品,在日本、欧美发展较早。近年来在中国应用越来越广,特点为:
1) 省去水冷冷水机组的冷却水系统投资(冷却塔、冷却水泵、冷却水管路等)。
2) 不用建锅炉房,设备利用律高,一机冬夏两用。
3) 机组可置于屋顶,不占用建筑有效面积。设备安装使用方便。
4) 采用变频技术,设备出力无级调节,在部分负荷时能效比较高。
5) 冬季设备结霜,影响正常供热。
6) 冬季室外温度低时,运转效率大大降低。可能需要辅助加热设备。


我来抛砖引玉,水源的还没弄出来。
另急需有经验的人事提供投资、运行费用比较~~~
回复
friendmagic
2007年06月10日 21:22:13
4楼
都是高手啊,水源热泵与空气源热泵相比COP值大一点稳定一点,初投资还要大一点.一般夏热冬冷地区用空气源热泵环保一点,使用管理方便一点.而常规的冷水机组加锅炉能耗大一点,但是相对初识能源的消耗还是要低一点,因为锅炉消耗的低位能源比电这种高品质能源的要经济,所以运行费用要低.初投资也低.
对于内外区域分明,供冷供热负荷相近的也可以考虑水环热泵加其他辅助方式,缺点噪音的处理,以及内热不足时可能需要常备的外界低位热源.
回复
lolokokopopo
2007年06月11日 17:20:16
5楼
楼上的朋友,空气源热泵在冬季气温低的地方不好吧?!
回复
li.fs777
2007年06月13日 16:31:04
6楼
到新华书店买空调设备选型手册看就什么都清楚了
回复
ganggang0920
2007年06月25日 08:46:08
7楼
我觉得还是风冷热泵的好一点,不用机房,省去了冷却系统,安装也快,希望不同意见多多请教
回复
yanlufeng
2007年06月25日 15:38:23
8楼
我下载过一个文章,给网友看看,做参考;
关于热泵技术及其应用的综述

作者:朱培根 文章来源:互联网 点击数: 6483 更新时间:2006-9-24 20:04:03


  解放军理工大学工程兵工程学院 朱培根
  热泵机组由于其具有节能、环保及冷暖联供等优点,目前在国内广泛应用。本次收集了在全国各类报刊杂志、年会资料集及论文集有关热泵技术及应用这方面的论文共207篇。在此作为一个专题研讨,供在座的各位教员和同学们参考。有关问题综述如下:
一、空气源热泵
  空气源(风冷)热泵目前的产品主要是家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组。热泵空调器已占到家用空调器销量的40~50%,年产量为400余万台。热泵冷热水机组自90年代初开始,在夏热冬冷地区得到了广泛应用,据不完全统计,该地区部分城市中央空调冷热源采用热泵冷热水机组的已占到20~30%,而且应用范围继续扩大并有向此移动的趋势。本次收集的空气源热泵方面论文有55篇,主要内容有:
1、关于空气源热泵能耗评价问题
  为了评价和比较热泵机组与其它冷暖设备的能耗,大约有30篇论文涉及此问题。介绍了适用于热泵机组能耗分析的理论与软件,根据空调冷负荷、室外干球温度、热泵出水温度等参数,采用温频数法,求解热泵供冷全年能耗。在求解热泵冬季能耗时,除考虑空调热负荷、热泵出水温度、室外干球温度外,还把室外相对湿度(即温湿频数)考虑到热泵供热性能中,软件经工程实例计算,与实际耗能量有较好的吻合,为能耗评价提供了一种方法。
2、风冷热泵机组的选用
  目前设计选用风冷热泵冷热水机组,常根据计算得到的冷热负荷,考虑同时使用系数及冷(热)量损耗系数后,按机组铭牌标定值选择机组台数。由于空气源热泵机组的产冷(热)量随室外参数的改变而变化,这种选择方法可能造成机组选得过大,造成浪费;或者选得过小,使供冷(热)量不足,达不到使用要求。为此建议采用空调的逐时冷热负荷和热泵机组的供热供冷能力的逐时变化曲线对照选择,会得到比较满意的结果。
3、热泵机组冬季除霜
  空气源热泵冬季供热运行时,最大的一个问题就是当室外气温较低时,室外侧换热器翅片表面会结霜,(需要采取除霜措施)。根据有关文献摘录,经二年的现场跟踪测试,其结果是除霜损失约占热泵总能耗损失的10.2%,而由于除霜控制方法问题,大约27%的除霜功能是在翅片表面结霜不严重,不需要除霜的情况下进入除霜循环的。目前常用的一些方法,或多或少都存在一些问题,如发生多余的除霜动作,或需要除霜时而不发出信号等弊病存在。有关文献提出的最佳除霜时间控制及最大平均供热量控制除霜等方法,从理论上讲很有新意,但实现起来比较困难。本人认为:采用自调整模糊除霜控制的思路及系统的基本结构,确定室内外大气温度、相对湿度之差及翅片温度的变化率等作为输入论域,经对输入量的模糊化和模糊推理方法,在高位机上实现模糊除霜控制的仿真,采用这种方法除霜经与实验数据对比,判别结果与实际情况较吻合。这种方法与常规除霜方法相比,不仅延长了制热工作时间,减少了除霜次数和除霜损失,而且使机组工作性能和可靠性得到了提高。
  在室外空气温度低的地方,由于热泵冬季供热量不足,需设辅助加热器。常用方法是在室内机出风口处设加热器,这种方法不仅传热效率低,安全性能差而且化霜时间长,室内温度下降大,采用氟里昂加热器可以明显克服以上缺陷,这种方法就是把室内侧换热器分前后两部分,在中间增加一个氟利昂辅助加热器,即热泵在冬天运行时,压缩机排出的高温氯利昂气体进入室内换热器前部分时已有部分气体被冷凝成液体。此时经氟利昂加热器的加热,使该部分液体再次蒸发成气体,然后再进入室内换热器的后半部分。这样,依靠整个室内换热器,将热泵室外换热器的吸收的热量,连同氟利昂加热器所产生的热量一并传给空调房间内,补足了由于室外环境温度低而引起的供热量不足。相关文献介绍在KFRd-70LW热泵空调器上试验,得到了很好的辅助加热效果,而且化霜时间由3min减少到1min(室外温度-1℃时);由10min减少到3min(室外温度-7℃时)。
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页

回复
yanlufeng
2007年06月25日 15:52:22
9楼
补充一点,下载网址http://www.heatpump.cc/kr/rbj/
回复

相关推荐

APP内打开