请教各位高人,室内生活给水系统和消火栓给水系统试压压力如何确定?
请教各位高人,室内生活给水系统和消火栓给水系统试压压力如何确定?
2楼
看你的设计压力、管道材质, 管道验收规范上有呀
回复
3楼
一般图纸上都有的,至少都有个工作压力,乘1.5不就行了嘛。
回复
4楼
楼主是问设计要考虑的压力吗??
回复
5楼
学习中!:lol
回复
6楼
系统试验压力
回复
7楼
没看懂问题。。。
回复
8楼
回复
9楼
按计算的工作压力的1.5倍考虑
回复
10楼
生活给水系统的试验压力请查阅GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范,一般为设计工作压力的1.5倍,不小于0.6MPa;
室内消火栓系统的试验压力请查阅GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范,一般不小于1.4MPa;
回复
11楼
问题应该具体一些,也可参考10#楼规范