室内生活给水系统和消火栓给水系统试压压力如何确定?
琉璃草
琉璃草 Lv.2
2010年09月20日 10:18:04
只看楼主

请教各位高人,室内生活给水系统和消火栓给水系统试压压力如何确定?

请教各位高人,室内生活给水系统和消火栓给水系统试压压力如何确定?
免费打赏
vwylin
2010年09月20日 13:35:36
2楼
看你的设计压力、管道材质, 管道验收规范上有呀
回复
aibuliu305576482
2010年09月20日 21:07:27
3楼
一般图纸上都有的,至少都有个工作压力,乘1.5不就行了嘛。
回复
xianshiping
2010年09月20日 21:23:39
4楼
楼主是问设计要考虑的压力吗??
回复
ywsheng333
2010年09月21日 10:01:29
5楼
学习中!:lol
回复
琉璃草
2010年09月25日 17:33:37
6楼
系统试验压力
回复
sandyowen
2010年09月25日 18:52:08
7楼
没看懂问题。。。
回复
wuanlun
2012年05月02日 16:13:45
8楼
,不光是压力,看有没有稳压要求等
回复
石榴花儿
2017年04月17日 18:03:53
9楼
按计算的工作压力的1.5倍考虑
回复
fschwann
2017年04月17日 21:30:11
10楼
生活给水系统的试验压力请查阅GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范,一般为设计工作压力的1.5倍,不小于0.6MPa;
室内消火栓系统的试验压力请查阅GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范,一般不小于1.4MPa;
回复
robbietian
2017年04月18日 09:20:17
11楼
问题应该具体一些,也可参考10#楼规范