配电
lyxie
lyxie Lv.3
2010年09月20日 10:04:11
只看楼主

大家好,最近有个中央空调机房,水源热泵主机功率158.7KW,机组进线参考电流312A,循环泵15KW,一用一备,潜水泵11KW,要配多大的电缆呢?原有电缆YJV0.6/1KV 3*120+1*70电缆一根,已经接好了,配电电缆具体方案怎么解决呢?是再加一根呢还是怎样? 刚接触这个,请各位虾客请教!

大家好,最近有个中央空调机房,水源热泵主机功率158.7KW,机组进线参考电流312A,循环泵15KW,一用一备,潜水泵11KW,要配多大的电缆呢?原有电缆YJV0.6/1KV 3*120+1*70电缆一根,已经接好了,配电电缆具体方案怎么解决呢?是再加一根呢还是怎样? 刚接触这个,请各位虾客请教!
免费打赏
lingxuct
2010年09月20日 11:58:23
2楼
没有158.7KW这种规格的电机吧?

原有120的电缆是接在哪的?

312A电流应选YJV交联电缆150的了。
回复
hsa8
2010年09月20日 12:35:23
3楼
YJV150平方可以啦,最好还是要看看供电距离。
回复
lyxie
2010年09月20日 13:47:39
4楼
哦,是比泽尔的压缩机
回复
sunlight1689
2010年09月20日 14:02:30
5楼
看电缆配设是星三角起动,还是加 一根电缆,
磁控软起,不可以的,电缆太细了。
回复

相关推荐