参加2010年发输变电专业考试的都来回忆一下真题,大家共同提高。我先来:上午:接地电阻计算接触电位差跨步电位差下午:1发电厂厂用电负荷计算30-40线路计算防雷:绕击率,耦合系数,雷电密度,计算两只等高避雷针保护的Bx无功补偿波阻抗[ 本帖最后由 quancheng98 于 2010-9-20 10:35 编辑 ]

参加2010年发输变电专业考试的都来回忆一下真题,大家共同提高。我先来:
上午:
接地电阻计算
接触电位差
跨步电位差

下午:
1发电厂厂用电负荷计算
30-40线路计算
防雷:绕击率,耦合系数,雷电密度,计算两只等高避雷针保护的Bx
无功补偿
波阻抗

[ 本帖最后由 quancheng98 于 2010-9-20 10:35 编辑 ]
免费打赏
qbs8008
2010年09月26日 09:10:49
62楼
被保护物高度10m,D/ha=3,bx/h0=0.9,ho=21.4,所以bx=19.3
回复
zhlxy521
2010年09月26日 10:25:09
63楼
个人感觉题目不是很难,下功夫看书,考试还是能过去,案例题目难度一般。预计能够考过
回复
xcmbb521026
2010年09月26日 10:27:00
64楼
没考过,不知道,学习了
回复
zykwy163
2010年09月27日 09:06:01
65楼
还有一道求导线弧垂\最低点到悬挂点垂直距离\最低点到悬挂点水平距离,我算最低点到悬挂点水平距离600.但有一问是求导线"平均悬挂高度"不知怎么做?
回复
zykwy163
2010年09月27日 09:17:33
66楼
还有一道计算三绕组变压器短路电流的,我怎么计算等效电抗是负值?耽误了我很长时间
回复
caizi520
2010年09月27日 11:10:00
67楼
是负值很正常啊
回复
caizi520
2010年09月27日 11:21:13
68楼
避雷针保护范围那个题,按设计手册的算法和DL/T620-1997的不一样,我认为应该以规范作依据。
回复
hlh66611
2010年09月27日 11:30:11
69楼
应该以规范作依据?
回复
hhsscc
2010年09月27日 15:11:48
70楼
我刚开始用设计手册的公式算避雷针的保护宽度bx,找不到答案,最后又改用规范内的曲线确定bx.
回复
xinxirong
2010年09月27日 17:49:13
71楼
谢谢楼主,很有用的资料。。。。。。