我现在设计一个项目,室内热水管采用PP-R管,采取直埋楼(地)坪面层内,管槽深度大于DE+50MM,请教各位老师PP-R管是否需采取保温措施,不保温是否行?

我现在设计一个项目,室内热水管采用PP-R管,采取直埋楼(地)坪面层内,管槽深度大于DE+50MM,请教各位老师PP-R管是否需采取保温措施,不保温是否行?
免费打赏
hui121
2002年03月17日 19:02:37
2楼
这个问题我也一样的不是很肯定。
我请教过厂家的,根据资料是可不设的,只是没有实际的做过。哪们大虾指教一下。
回复
西牛
2002年03月23日 18:54:37
3楼
按道理可以不保温,但本院的电气设计专业要求保温,用10mm的保温,防止电线过热。
回复
水灵灵
2002年03月23日 23:46:41
4楼
PP-R作在面层下作保温的目的不是为了防止热量损失,而是因为该管的膨胀系数较大,在管外敷设的保温层(或管)可以保证其不至因管道受热膨胀而破坏面层。
回复
小五
2002年03月24日 13:48:26
5楼
可以不用保温的,因为PP-R管材导热系数的值与以前常用的镀锌的导热系数值相比是很小的,因此的热损失也很小。但是如果有这方面的要求的话就应当计算一下。
回复
fanwuquan
2002年03月25日 12:13:56
6楼
保温
回复
xt213
2002年03月25日 16:50:58
7楼
好象所遇到的都没有保温。
回复
张冰冰
2002年03月25日 21:35:11
8楼
应该不用,建议问问上海白蝶管业科技管业股份有限公司白蝶牌PP-R生产厂家总工程师,电话:(021)57586426
回复
pipecad
2002年03月26日 15:00:44
9楼
我所遇到的没有保温的,不过使用时,用水点要多放一会儿,有点废水。
回复
zh_aomin
2002年03月26日 15:58:46
10楼
一般不用保温,因为PP-R管材导热系数小,因此的热损失也很小。
回复
gaoli
2002年03月26日 16:23:47
11楼
我做的一个宾馆工程中,PP-R管埋地没有采用保温,而且该地区属于寒冷地区,PP-R管散热速度慢所以应该不用保温
回复