本版块为本次专业案例考试答案专用交流区,请大家踊跃发言!请教一题,关于洁净室正压要求,应该是多少?
本版块为本次专业案例考试答案专用交流区,请大家踊跃发言!
请教一题,关于洁净室正压要求,应该是多少?
2楼
按室外动压算出好像是11.7Pa,洁净室要求室内外压差大于10Pa,我选了15Pa,不知对否?
回复
3楼
我也选择15 Pa,计算结果和你一样!(C)
回复
4楼
室外动压算出是11.7Pa,但洁净室要求室内外压差大于10Pa,是指室内比室外高至少10Pa,所以应是11。7+10=21。7,选取25Pa
回复
5楼
好像是这样
回复
6楼
有一道题是算排放浓度和排放速率的,答案好像是D项,40,3.2 查规范好像又符合排放标准,但D选项是不符合,此题是否有问题?
回复
7楼
排放浓度和排放速率的,答案是D项,
40,3.2 查规范合排放标准为3.1(二类地区)所以不符合排放标准
回复
8楼
还有一道计算冷库冷却能力的题,按书上公式,怎么计算都是几十吨,但备选答案均在几百吨以上,怎么回事?
回复
9楼
充实水柱计算的那题,计算结果为17米
回复
10楼
关于正压,设置10Pa本身就是解决室外风压、渗漏风,如果没有渗漏风就没必要设正压。就像楼梯间加压送风计算一样。所以我觉得就取15Pa。只是校核10Pa或15Pa能否满足风压所需正压。
回复
11楼
我觉得洁净室的内外压差是保证室内洁净度的,所以室外正压为11.7pa,那么室内外压差应为27.1pa以上,要不然满足不了室内外压差10oa,的要求。换句话,要是是外风压达到30pa呢?该怎么计算?
回复