求教:3900开间的客房,隔墙为240,墙间净距3660。喷头布置几排?一排的话超过规范规定的3600(多了60mm)。而两排的话喷水强度就会太大了。大家对60mm的距离怎么看?

求教:3900开间的客房,隔墙为240,墙间净距3660。喷头布置几排?一排的话超过规范规定的3600(多了60mm)。而两排的话喷水强度就会太大了。大家对60mm的距离怎么看?
zhh_1977
2006年01月09日 11:09:51
2楼
客房还是要强度大一点的,做两排
回复
勇士
2006年01月09日 16:36:35
3楼
这个小问题有时真的很难定论,最好跟消防审查部门协商解决,应该只需布一排即可。
回复
zjl-8
2006年01月09日 23:40:30
4楼
布置一排侧喷,采用大流量喷头可以做到的。
回复
ah-wangjun
2006年01月10日 02:25:12
5楼
客房应该是中危Ⅰ级以下,可以考虑4米啊,但是要确定每只喷头的最大保护面积不能超过12.5平米
回复
windwindy
2006年01月10日 15:37:13
6楼
一排足够了!
回复
ybj8780
2006年01月11日 15:20:26
7楼
对于这种类似NFPA 13规定的小房间喷头布置,房间开间宽度只要不超过4.6m,均可在中间布置一排喷头,但喷水强度及每个喷头的保护面积必须符合规范规定。
回复
niujiehello@co163
2006年01月11日 23:10:36
8楼
客房所在的建筑是什么危险等级呢?? 按照规范来做吧,象5楼说的’要确定每只喷头的最大保护面积不能超过12.5平米’
回复
xfd831
2006年01月14日 21:03:05
9楼
可以做成1排的,不过你可以采用壁式喷头来设计.
回复
poedan
2006年02月12日 19:49:03
10楼
做成一排的啊!规范对此现在通情理些了啊!
解释条文说了可以放松些的,说是可以到1.9m的啊!但是喷水强度要够的啊!
但是不能大的太多了啊!
该工程是可以的啊!
回复
lnw0219
2006年02月12日 20:45:19
11楼
如果超过12.5平方米的话,可以考虑布置两个侧喷头.