请前辈帮忙
duduforest
duduforest Lv.2
2006年01月09日 09:35:00
来自于采暖供热
只看楼主

我先在设计一个燃油锅炉房,我想请问轴流风机有什莫用,而且设计的时候注意哪些问题,放在哪里

我先在设计一个燃油锅炉房,我想请问轴流风机有什莫用,而且设计的时候注意哪些问题,放在哪里
免费打赏
duduforest
2006年01月09日 09:36:29
2楼
他只是一个很小的系统,只供700多平米,选用多大得比较合适
回复
shigu
2006年01月09日 10:10:33
3楼
轴流风机:大概是消防使用吧。如果消防使用的话,要求达到事故通风量。
回复
danver
2006年01月09日 11:01:39
4楼
如果是设置在锅炉房内的轴流风机,一般有两个,一个是事故排风的,一个是补风的,补风的用来向室内补充锅炉燃烧用的空气,按照燃烧需要的空气量计算风量,是在锅炉工作时工作的,排风的是在事故时排风用的,记得好象是按12次计算风量,在事故时才运转。如果以上风机和锅炉在同一空间内,要求是防爆型的,如果不在同一间且风道上有止回阀等,可以是普通的。700平米要看是什么建筑类型,是否有热水供应。按100w/m2估算,要70KW的一台就够了。具体布置要看建筑类型,查地方消防规范和锅炉房设计规范,注意室外埋地油箱和室内日用油箱设计。建议尽量设置在建筑外,地面上,安全。
回复
danver
2006年01月09日 11:02:26
5楼
