2楼
水轮机一般是自同期并网方式,及先并网后加励磁。先励磁及需要准同期并网,不符合并网装置要求。但是改为自动准同期也可以。就是凸极机的稳定运行角较小,稳定余量小。
回复
3楼
什么水轮机一般都是自同期方式了,没有听说过,我看见的水轮发电机都是用准同期方式,现在的发电机容量这么大,用自同期方式对电网的冲击很大。发电机过早起励不是影响到自动并网,而是影响发电机的建压,容易造成发电机转子或励磁变过流,造成开机失败。
回复
4楼
楼上“发电机过早起励不是影响到自动并网,而是影响发电机的建压,容易造成发电机转子或励磁变过流,造成开机失败”我不明白。
过早二字应该是在转速接近额定值时才能投励吧?
“转子或励磁变过流”不太可能吧?发电机还没带负荷(未并网),怎么会出现这种现象?励磁系统没有自动控制功能?
回复