安防的线和消防的线共管有影响吗?
unbreakablebrian
2010年09月19日 23:07:58
只看楼主

各位同行大家好在建的一个住宅项目由于当初设计原因,遇到安防的线和消防的线需要共管,特向各位请教一下。住宅楼厨房里面的煤气探测器在设计中是和消防自动报警系统联系在一起的,送到消控室。但是实际施工中,想把煤气探测器和家庭可视对讲系统联系在一起,送到小区的监控中心。遇到的问题是煤气探测器的信号线(打算采用超5类线)需要与消防控制线(RVS)共管一起穿到弱电井了。若在共管的情况下,消防系统和煤气探测系统是否会相互影响?请有经验的朋友指教。

各位同行大家好
在建的一个住宅项目由于当初设计原因,遇到安防的线和消防的线需要共管,特向各位请教一下。
2010年10月07日 10:49:25
12楼
没问题,都是弱电线路
回复
greentree11
2010年10月07日 18:12:33
13楼
火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。如果是住宅厨房可燃气探头,估计数量不少,全部共管穿消防验收可能会有问题。
回复
botaowangyi
2010年10月08日 20:39:13
14楼
学习了:handshake
回复
yhue123
2010年10月09日 21:40:59
15楼
可以,我们常这样做,但在规范是不可以的。
回复
q365476768
2010年10月10日 01:40:07
16楼
问题很小可以忽略不计
回复
bbb-614179666
2010年10月10日 09:09:59
17楼
煤气报警是属于安防系统中的
回复
zwx345
2010年10月10日 23:04:09
18楼
都是弱电线路
回复
jt_chen108
2010年10月12日 14:38:56
19楼
就规则规范而言理论上是不行,但实际操作上一般问题不大
回复
ljiat
2010年11月13日 22:08:30
20楼
都是弱电信号的话,技术上没问题
回复
yjhni
2010年12月24日 14:15:44
21楼
不能,规范上有相关的要求。审图时提出过这个问题
回复

相关推荐